Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Torpet
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 750
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af Torpet »

Hi Lintz, lidt tanker . . .
Hvis der forsat skulle være et problem med manglende piller, så er den enkle løsning som er hentydet til, altså gå ind i:
19. Udvidet setup, skift NEJ til JA, så hen til
9. SNEGLE og sæt ydelse ved 10% op til f.eks. 1.9kW
— det skulle sikre dig og så kan I altid sænke det tal til f.eks. 1.7kW eller lavere, når han kommer hjem og selv kan holde øje med fyret. Det betyder ikke ret meget i pilleforbrug, det skulle bare kunne sikre dig du ikke får unødige stop, som du så skal rode med.
Fra fabrikken er standard tallet 1.5kW, men det er ofte for lavt, har jeg fundet.

Med hensyn til magasinet, har jeg fundet det praktisk at benytte systemets beregning og så mauelt at førhøje magasin indholdet hver gang jeg fylder på. På den måde kan man også ret nemt se om det syntes at se furnuftigt i, i forhold til hvad man faktsik fylder op med. Så et lille sideløbende Excel regnskab er sjovt og praktisk. Systemet er ret så korrekt i sine beregninger, har jeg fundet.
Hans fyr kan udmærket køre fint lige nu, men hvis han har haft en alarm, så er det sikkert hans lavlast, der giver problemer. Den lavlast vil han typisk ramme en gang eller to i døgnet, når hans VVB prioritering går i gang.

Men måske det allerede er løst ved din nye afvejning, det ville være rart. De små MIni Blackstar har alle en væsentlig lavere afvejning end blackstar med ekstern snegl.

xkfc

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af xkfc »

T-mek skrev:Vakum opfyldning, hvordan vil du styre det med den tank føler ?
Der er jo ingen steder i styring du kan uddrage signal til tank "tom" eller "fyldt", ej heller "start" eller "stop" af vakum sug.
:shock: LUK røven Kenneth, når du ikke ved hvad du snakker om.. :oops: :oops: :oops: icon_cheesygrin.gif

Hørt, mener og syntes, er jo ikke meget værd :P
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af pille bruger »

T-mek skrev:Vakum opfyldning, hvordan vil du styre det med den tank føler ?
Der er jo ingen steder i styring du kan uddrage signal til tank "tom" eller "fyldt", ej heller "start" eller "stop" af vakum sug.
Jo, det er der i menu MAGASIN
Brug funktionen "Autofyldning med tank sensor"
Så fyldes der automatisk op, selvfølgelig en forudsætning at du har vacc. sug monteret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af T-mek »

pille bruger skrev:Jo, det er der i menu MAGASIN
Brug funktionen "Autofyldning med tank sensor"
Så fyldes der automatisk op, selvfølgelig en forudsætning at du har vacc. sug monteret.
Nå for pokker, den var ny for mig...
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af T-mek »

xkfc skrev::shock: LUK røven Kenneth, når du ikke ved hvad du snakker om.. :oops: :oops: :oops: icon_cheesygrin.gif

Hørt, mener og syntes, er jo ikke meget værd :P
Beklager, jeg tog fejl.
:oops:
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af T-mek »

pille bruger skrev:Jo, det er der i menu MAGASIN
Brug funktionen "Autofyldning med tank sensor"
Så fyldes der automatisk op, selvfølgelig en forudsætning at du har vacc. sug monteret.
Vises der så hele tiden aktuelt niveau i silo, grafisk på skærmen ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af Lintz »

Torpet skrev: Den enkle løsning som er hentydet til, altså gå ind i:
19. Udvidet setup, skift NEJ til JA, så hen til
9. SNEGLE og sæt ydelse ved 10% op til f.eks. 1.9kW
— det skulle sikre dig og så kan I altid sænke det tal til f.eks. 1.7kW eller lavere, når han kommer hjem og selv kan holde øje med fyret. Det betyder ikke ret meget i pilleforbrug, det skulle bare kunne sikre dig du ikke får unødige stop, som du så skal rode med.
Fra fabrikken er standard tallet 1.5kW, men det er ofte for lavt, har jeg fundet.

Jeg tror at jeg lige på et tidspunkt vil gøre som du/I anbefaler og sætte den til f.eks 1,9 kw.

Med hensyn til magasinet, har jeg fundet det praktisk at benytte systemets beregning og så mauelt at førhøje magasin indholdet hver gang jeg fylder på. På den måde kan man også ret nemt se om det syntes at se fornuftigt i, i forhold til hvad man faktisk fylder op med. Så et lille sideløbende Excel regnskab er sjovt og praktisk.

Hans "sideløbende exel-regneark" er en håndskreven bog hvor der bliver noteret dato og antal sække. Så en meddelelse om at magasin-indhold er for lavt, forvirre ham bare. Og det med at taste ind manuelt hver gang der er pille-påfyldning vil være en opgave som ikke ligger ham nær.

- Derfor ville det være dejligt hvis "Magasin-beregning" bare kunne fjernes/slås fra.


accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af pille bruger »

T-mek skrev:Vises der så hele tiden aktuelt niveau i silo, grafisk på skærmen ?

På en 7 styring står magasin indhold i kg.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af T-mek »

pille bruger skrev:På en 7 styring står magasin indhold i kg.
Jo, det jeg mente var om silo føler/styring selv retter vist indhold når man fylder sin silo ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx

Indlæg af pille bruger »

T-mek skrev:Jo, det jeg mente var om silo føler/styring selv retter vist indhold når man fylder sin silo ?
Ja, når der er monteret sug, og den fylder automatisk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar