Fyr slår HPFI

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
scottefan
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 07 aug 2015 19:57
Mit fyr: Black Star 16 KW Scotte Brænder,
Brændsel: 6mm Woodox træpiller

Fyr slår HPFI

Indlæg af scottefan » 28 jan 2016 15:29

hej Forum

jeg fået et problem, mit fyr slår hpfi relæ fra når det laver komp. rens,
jeg skiftet eltændere, blæser, og gear på semi rens,
kompressor er ikke koblet til strøm når det sker,
er der nogen der har en ide til problemet,


fyret er fra august 2015, og har kørt uden problem ind til sidste uge ,hvor fandt frem til at
semi rens motor slog hpfi relæ fra,
er nogen der har en ide til hvad det kan være :(


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af pille bruger » 28 jan 2016 15:33

scottefan skrev:hej Forum

jeg fået et problem, mit fyr slår hpfi relæ fra når det laver komp. rens,
jeg skiftet eltændere, blæser, og gear på semi rens,
kompressor er ikke koblet til strøm når det sker,
er der nogen der har en ide til problemet,


fyret er fra august 2015, og har kørt uden problem ind til sidste uge ,hvor fandt frem til at
semi rens motor slog hpfi relæ fra,
er nogen der har en ide til hvad det kan være :(
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

xkfc

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af xkfc » 28 jan 2016 15:46

Typisk er det eltænderen der slår HPFI, men når det ikke er det, skal der nok en elektriker til at fejlfinde, smeden der monterer anlægget kan nok også gøre det, der er jo garanti på.

Det var godt nok mange reperationer på kort tid :-(

scottefan
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 07 aug 2015 19:57
Mit fyr: Black Star 16 KW Scotte Brænder,
Brændsel: 6mm Woodox træpiller

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af scottefan » 28 jan 2016 16:16

jeg har skiftet eltænder og blæser for at ude lukke fejl fra dem, men leverandør leverede gear til semi rens :roll:

xkfc

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af xkfc » 28 jan 2016 17:13

Det kan jo også være fejlmontage, en ledning der måske ikke sidder helt i klemmen, en ledning der er hul på, og meget andet.

Men du får da lidt reservedele på lager.. :P


scottefan
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 07 aug 2015 19:57
Mit fyr: Black Star 16 KW Scotte Brænder,
Brændsel: 6mm Woodox træpiller

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af scottefan » 28 jan 2016 17:37

pille bruger skrev:Er styringen på StokerCloud ?
ja den er på stoker cloud starter op om 10 min , har lige alle klemmer og ledninger efter, jeg har monteret :lol:

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af Landlyst » 29 jan 2016 07:53

scottefan skrev:hej Forum

jeg fået et problem, mit fyr slår hpfi relæ fra når det laver komp. rens,
jeg skiftet eltændere, blæser, og gear på semi rens,
kompressor er ikke koblet til strøm når det sker,
er der nogen der har en ide til problemet,


fyret er fra august 2015, og har kørt uden problem ind til sidste uge ,hvor fandt frem til at
semi rens motor slog hpfi relæ fra,
er nogen der har en ide til hvad det kan være :(
Du skriver det jo selv :shock: men alligevel har du startet et helt andet sted?

Når det laver kompressorrens! Så vil det nok være en ide at kigge på magnetventilen til kompressorrens?? :great:

Idor
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af Idor » 30 jan 2016 21:08

jeg kan huske på min gamle version 6.xx, der kunne man aktivere tingene manuelt. Har ikke prøvet det i version 7, men tror da også man kan det der.

Gå ind i manuel. Tænd pumpe og sluk. Tænd blæser og sluk, og så videre. Slår relæet fra, finder du fejlen med det samme. Ellers ved du hvilke dele, der er tilbage, som du kan måle ud med et multimeter.

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Fyr slår HPFI

Indlæg af DBS » 30 jan 2016 21:27

Kører din semirens ikke sammen med kompressorrens, for så kan du jo stadigt være semirens der er noget galt med.


Besvar