HJÆÆÆÆÆÆLP

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af stokernut »

T-mek skrev:Der er flere muligheder når intern snegl ikke kan kører:
Motor til snegl kan være stået af.
Kondensator kan være defekt.
Evt. løs ledning i styring / brænder.
Evt. defekt udgang i styring.
Ja desværre er der mange fejlmuligheder. Spørgsmålet går vel egentlig "bare" på hvordan jeg får fundet ud af det, i morgen, når jeg bor i Hjørring
16Kw Scotte med 6.35 styring

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af T-mek »

stokernut skrev:Du tænker på "Udvidet Setup" som åbnes ved at holde SET knappen inde i 8 sek, men jf. min manual er der, under denne menu, intet sted, hvor man kan "tvangs køre" den lille snegl. Kun:

Optænding
Pausestyring
Ilt styring
Korrektion
PID regulering
Temp. alarm
Tilbehør
Temp. føler

Og under disse "hovedmenuer" er der ingen undermenuer som giver mulighed for at køre den lille snegl.
Så må man måle i styring + print i brænder om den får 230V når den skal køre...
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af stokernut »

T-mek skrev:Så må man måle i styring + print i brænder om den får 230V når den skal køre...
Tja det lyder jo som noget der vil være helt umuligt at få gjort i morgen :cry:
16Kw Scotte med 6.35 styring
honneymonster
Stoker V
Stoker V
16
Indlæg: 166
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af honneymonster »

Du har en PB
Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af WoodyHugo »

NBE ligger da i Sæby :-) og hvis du ringer til dem er jeg ret sikker på de kan hjælpe dig http://www.nbe.dk/

stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af stokernut »

honneymonster skrev:Du har en PB
:great: (har svaret)
16Kw Scotte med 6.35 styring
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af stokernut »

WoodyHugo skrev:NBE ligger da i Sæby :-) og hvis du ringer til dem er jeg ret sikker på de kan hjælpe dig http://www.nbe.dk/
Ja det er også en god plan, men den hjemmeside du linker til, oplyser ikke tlf nummer og de ligger heller ikke op til at de ønsker private ringer.
16Kw Scotte med 6.35 styring
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af pille bruger »

Tag stikket ud af extern snegl - tag slange og faldrør af brænderen.
Kast en håndfuld piller ned i intern snegl - lav en opstart ( uden piller fra extsnegl og faldrør monteret )
kig så ned og se om sneglen køre piller ind.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
stokernut
Stoker X
Stoker X
15
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Re: HJÆÆÆÆÆÆLP

Indlæg af stokernut »

Så siger vi tak til honneymonster (-;

Efter godt en time på motorvejen og en time på "værksted" og så en time retur og en halv time med at samle igen, så køre fyret.

Super service og hjælp i nød.

Sneglens motor var så slidt at den ikke kunne køre når der faldt piller ned omkring den. Et par andre ting blev også skiftet. Sikke en torsdag eftermiddag og aften.
16Kw Scotte med 6.35 styring