Indlæg af havn » 19 jan 2016 17:34

Hej
jeg modtog idag min nye PT 1000 føler til at måle røg temperatur, den skulle monteres ti T-T2 og så skulle det være godt.
Men den viser 20 grader ~30 grader for lidt, den viser ~84 og min røg temperatur er 124...
nogen forslag ???

min styring er en 7 som jeg monterede i søndags det kører fint men ville godt have den temperatur med også....

http://www.stokercloud.dk/dev/jerik34.html

mvh jesper


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: PT 1000 viser forkert temp

Indlæg af T-mek » 19 jan 2016 17:39

Der skulle kunne vælges både NTC & PT1000 i styringen.
Last edited by 1 on T-mek; edited 19 times in total
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

Re: PT 1000 viser forkert temp

Indlæg af havn » 19 jan 2016 17:44

aner ikke det men har nu taget den ud af røg røret og nu er den på 90 grader, så noget er der da galt

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: PT 1000 viser forkert temp

Indlæg af T-mek » 19 jan 2016 17:51

havn skrev:aner ikke det men har nu taget den ud af røg røret og nu er den på 90 grader, så noget er der da galt
Gå i systemindstillinger, røgtemperatur og vælg PT-1000.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

Re: PT 1000 viser forkert temp

Indlæg af havn » 19 jan 2016 17:56

det kan jeg ikke sådan i denne model.... kunne i version 6


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: PT 1000 viser forkert temp

Indlæg af T-mek » 19 jan 2016 18:05

havn skrev:det kan jeg ikke sådan i denne model.... kunne i version 6
Jo man kan.
Måske du skal sige ja til udvidet setup først.
Så er det i menu 18, systemindstillinger.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

Re: PT 1000 viser forkert temp

Indlæg af havn » 19 jan 2016 18:11

fedt tak... skylder en bajer...