Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af holberg19 » 09 jan 2016 23:09

Mit anlæg har tabt en smule vand det sidste halve års tid indtil for ca. en måned siden, hvor det stoppede på ca. 0,2 bar. Det har været tilstrækkeligt til at opretholde varme på radiatorerne, så jeg har ikke gjort meget for at finde utætheden. Anlægstrykket har været i omegnen af 1 bar, da vi fyldte vand på sidst ved installationen (4 år siden).

I går ville jeg så se om jeg kunne komme nærmere lækagen, så jeg fyldte vand på til ca. 1 bar og ventede et døgn. Da jeg kom ud til fyret i morges var trykket faldet og der var vanddamp fra området omkring sikkerhedsventilen og en lille sø på gulvet.

Det er ret tydeligt at vandet pibler ud af den rustne møtrik lige under sikkerhedsventilen og drypper ned på pumpen.

Billede

Kan jeg prøve - meget forsigtigt - at dreje gevindet en runde mere eller skal vandet af og byt til nyt?

Ekspansionsbeholderen burde være OK. Den ringer når jeg banker på den og der kommer ikke vand ud når jeg tømmer den for luft. Der er pt. luft i svarende til 1,5 bar (pumpet med tryk på anlæg).


Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af Lintz » 09 jan 2016 23:58

Er du sikker på at det ikke er din sikkerhedsventil der "hænger"?
Prøv evt. at trykke ned på den et par gange så der fosser vand ud, der kan nogle gange sidde lidt skidt i dem.

Ellers prøv at stramme forskruningen lidt. husk en rørtang som modhold og evt. løsne omløber en lille smule inden du strammer igen.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

calle

Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af calle » 10 jan 2016 00:05

Byt til nyt, og undgå jern direkte på kobber.

Venlig hilsen

holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 384
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af holberg19 » 10 jan 2016 10:55

Blandede meldinger :D

Jeg kan godt dreje den rustne møtrik så den strammes nedadtil, men da delen ovenfor hvor ekspansionsbeholderen er monteret ikke kan rotere frit pga væggen, så løsnes den i takt med at jeg strammer nedadtil.

Så vandet skal af og ekspansionsbeholder skal afmonteres før der kan gøres forsøg på at stramme yderligere. Der kræves i øvrigt ikke særlig meget kraft for at spænde gevindet.

Sikkerhedsventilen er aktiv - når den drejes (til begge sider) pisser der vand ud.

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af Lintz » 10 jan 2016 10:59

holberg19 skrev:Jeg kan godt dreje den rustne møtrik så den strammes nedadtil, men da delen ovenfor hvor ekspansionsbeholderen er monteret ikke kan rotere frit pga væggen, så løsnes den i takt med at jeg strammer nedadtil.

Så vandet skal af og ekspansionsbeholder skal afmonteres før der kan gøres forsøg på at stramme yderligere.
Skal der gøres så meget så følg da Calles råd. Byt til nyt.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af Bigfoot » 10 jan 2016 11:22

du har da endnu en utæthed, som måske er mere relevant end den forskruning....

der er da en voldsom utæthed på din automatudlufter..... det kan nemt blot være den. Det er set før.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 384
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 4 gange

Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af holberg19 » 10 jan 2016 16:11

Bigfoot skrev:du har da endnu en utæthed, som måske er mere relevant end den forskruning....

der er da en voldsom utæthed på din automatudlufter..... det kan nemt blot være den. Det er set før.
Jeg kan se at vandet samler sig og kommer ud i dråber fra forskruningen. Hvordan kan det være du mistænker automatudlufteren?

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil

Indlæg af Zarge » 10 jan 2016 18:56

Mon ikke det er pga ir dannelsen på toppen af udlufteren, at Bigfoot mistænker den...