Godt Nytår.
Jeg savner en oversigt over, hvilke følere der dur til forskellige versioner af Scotte-styringer. Findes sådan en?
Jeg har selv en Scotte version 6.22.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
NTC, PTY, KTY føler?
-
- Stoker I
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 29 aug 2010 06:30
- Mit fyr: Blackstar S m. 16 kW Scotte.
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5970
- Dagligt forbrug: 30-40
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Ærø
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: NTC, PTY, KTY føler?
Det kan du se i manualerne til de enkelte styringer.Vaskebjørn skrev:Godt Nytår.
Jeg savner en oversigt over, hvilke følere der dur til forskellige versioner af Scotte-styringer. Findes sådan en?
Jeg har selv en Scotte version 6.22.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: NTC, PTY, KTY føler?
Det er også muligt og se det på NBE , http://www.nbe-shop.dk/ når du finder en føler står der under hvad modeller de passer tilVaskebjørn skrev:Godt Nytår.
Jeg savner en oversigt over, hvilke følere der dur til forskellige versioner af Scotte-styringer. Findes sådan en?
Jeg har selv en Scotte version 6.22.
-
- Stoker I
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 29 aug 2010 06:30
- Mit fyr: Blackstar S m. 16 kW Scotte.
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5970
- Dagligt forbrug: 30-40
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Ærø
Re: NTC, PTY, KTY føler?
Tak for respons.
HR LUCCA: NBE sælger så vidt jeg kan se to temperaturfølere. For begge følere gælder, at de kan anvendes fra version 6.30 og op.
PILLE BRUGER: I min manual er eneste oplysning jeg kan finde, at røggasføler skal være pt1000. Ved de øvrige følere står intet om krav til føler.
Måske kan en af jer oplyse mig om, hvad en returtemperaturføler til en Scotte ver. 6.22 skal hedde? Jeg kigger ved www.elsag.dk og der findes jo en million forskellige.
Med venlig hilsen
HR LUCCA: NBE sælger så vidt jeg kan se to temperaturfølere. For begge følere gælder, at de kan anvendes fra version 6.30 og op.
PILLE BRUGER: I min manual er eneste oplysning jeg kan finde, at røggasføler skal være pt1000. Ved de øvrige følere står intet om krav til føler.
Måske kan en af jer oplyse mig om, hvad en returtemperaturføler til en Scotte ver. 6.22 skal hedde? Jeg kigger ved www.elsag.dk og der findes jo en million forskellige.
Med venlig hilsen
Re: NTC, PTY, KTY føler?
Jeg er ganske sikker på at KTY kan bruges, jeg har godt nok kun en 6.28, men en kammerat har en 6.35 og han bruger bare mine hjemmelavede KTY'ereVaskebjørn skrev:Tak for respons.
HR LUCCA: NBE sælger så vidt jeg kan se to temperaturfølere. For begge følere gælder, at de kan anvendes fra version 6.30 og op.
PILLE BRUGER: I min manual er eneste oplysning jeg kan finde, at røggasføler skal være pt1000. Ved de øvrige følere står intet om krav til føler.
Måske kan en af jer oplyse mig om, hvad en returtemperaturføler til en Scotte ver. 6.22 skal hedde? Jeg kigger ved http://www.elsag.dk og der findes jo en million forskellige.
Med venlig hilsen