Hvad maks. ydelse køre i med.
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Hvad maks. ydelse køre i med.
Da jeg fik min Scotte stod der i vejledningen at maks ydelse blev anbefalet til 50 %. Det kørte jeg så med i nogle år, indtil vi fik en hård vinter og fyret slet ikke kunne få kedeltemperaturen op på 60 grader. Maks ydelse blev så hævet til 100 % og har stået sådan i nogle år nu.
Med dette års milde vinter har jeg så sænket maks temperatur til 75 % fordi min keddeltemperatur ofte når op på 70 grader, hvor efter fyret slukker. Altså ud fra et håb om at jeg undgår for høj keddeltemperatur.
Hvad siger eksperterne?
God jul.
Med dette års milde vinter har jeg så sænket maks temperatur til 75 % fordi min keddeltemperatur ofte når op på 70 grader, hvor efter fyret slukker. Altså ud fra et håb om at jeg undgår for høj keddeltemperatur.
Hvad siger eksperterne?
God jul.
16Kw Scotte med 6.35 styring
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
du skal lige nævne hvilken styring du har. er det en ældre 5 trins eller en nyere fuld modulerende
jeg bruger ver.10 og den er sat til 100% det er sjældent den kommer op på 100%, og det er kun i et par minutter, så stepper den langsomt ned igen
jeg bruger ver.10 og den er sat til 100% det er sjældent den kommer op på 100%, og det er kun i et par minutter, så stepper den langsomt ned igen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
Det forstår jeg ikke helt at de anbefaler - Så kan man vel ligeså godt købe et mindre fyr.....stokernut skrev:Da jeg fik min Scotte stod der i vejledningen at maks ydelse blev anbefalet til 50 %. Det kørte jeg så med i nogle år, indtil vi fik en hård vinter og fyret slet ikke kunne få kedeltemperaturen op på 60 grader. Maks ydelse blev så hævet til 100 % og har stået sådan i nogle år nu.
Med dette års milde vinter har jeg så sænket maks temperatur til 75 % fordi min keddeltemperatur ofte når op på 70 grader, hvor efter fyret slukker. Altså ud fra et håb om at jeg undgår for høj keddeltemperatur.
Hvad siger eksperterne?
God jul.
Fyret er modulerende og skal nok finde ud af af køre op og ned i ydelse.
Kan det ikke finde ud af det, er det P - I - og D der skal justeres - Ikke max ydelse.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
Det synes jeg ikke giver nogen mening...stokernut skrev:Da jeg fik min Scotte stod der i vejledningen at maks ydelse blev anbefalet til 50 %. Det kørte jeg så med i nogle år, indtil vi fik en hård vinter og fyret slet ikke kunne få kedeltemperaturen op på 60 grader. Maks ydelse blev så hævet til 100 % og har stået sådan i nogle år nu.
Med dette års milde vinter har jeg så sænket maks temperatur til 75 % fordi min keddeltemperatur ofte når op på 70 grader, hvor efter fyret slukker. Altså ud fra et håb om at jeg undgår for høj keddeltemperatur.
Hvad siger eksperterne?
God jul.
Sæt den til 100% ydelse (16kW) Sæt diff. over kedel temp. til 10 eller 15 grader og juster P & I så temp. holdes og der ikke er for store udsving eller mange start / stop.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
For meget længe siden var styringen sat til 24 kWLintz skrev:Det forstår jeg ikke helt at de anbefaler - Så kan man vel ligeså godt købe et mindre fyr.....
Fyret er modulerende og skal nok finde ud af af køre op og ned i ydelse.
Kan det ikke finde ud af det, er det P - I - og D der skal justeres - Ikke max ydelse.
Det var mere end rigeligt til de fleste,
og derfor satte man max på 50 %
Sådan er det jo ikke i de nye styringer, og derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne tallene.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
Okay..pille bruger skrev:For meget længe siden var styringen sat til 24 kW
Det var mere end rigeligt til de fleste,
og derfor satte man max på 50 %
Sådan er det jo ikke i de nye styringer, og derfor kan man ikke umiddelbart sammenligne tallene.
Hvad styring er vi så tilbage i.
4.xx ?
5.xx ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
V4T-mek skrev:Okay..
Hvad styring er vi så tilbage i.
4.xx ?
5.xx ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
Har ingen ide om hvad styring jeg har. Der er hvis noget med man kan se det, når/hvis man slukker og tænder igen???
T-mek har ingen ide om hvad du mener med "P og så et underligt tegn"??
Det samme gælder dig Linz med P, I og D. Hvis i kan så uddyb, med menupunkt og anbefalede værdier. Og Linz fyret køre fint op og ned i drift og står praktisk talt altid på 10 %. Jeg er blot lidt træt af det ofte når op på 70 grader og slukker. I denne tid aftager/bruger jeg simpelthen ikke varme nok til at fyret holder sig på 60 grader, selv på 10 %.
Vil det give mening at sænke minimum ydelse til 5 % (hvis altså man kan)?
T-mek har ingen ide om hvad du mener med "P og så et underligt tegn"??
Det samme gælder dig Linz med P, I og D. Hvis i kan så uddyb, med menupunkt og anbefalede værdier. Og Linz fyret køre fint op og ned i drift og står praktisk talt altid på 10 %. Jeg er blot lidt træt af det ofte når op på 70 grader og slukker. I denne tid aftager/bruger jeg simpelthen ikke varme nok til at fyret holder sig på 60 grader, selv på 10 %.
Vil det give mening at sænke minimum ydelse til 5 % (hvis altså man kan)?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
"P-i-D" er en reguleringsform, som du sikkert kan justere i din styring.stokernut skrev:Har ingen ide om hvad styring jeg har. Der er hvis noget med man kan se det, når/hvis man slukker og tænder igen???
T-mek har ingen ide om hvad du mener med "P og så et underligt tegn"??
Det samme gælder dig Linz med P, I og D. Hvis i kan så uddyb, med menupunkt og anbefalede værdier. Og Linz fyret køre fint op og ned i drift og står praktisk talt altid på 10 %. Jeg er blot lidt træt af det ofte når op på 70 grader og slukker. I denne tid aftager/bruger jeg simpelthen ikke varme nok til at fyret holder sig på 60 grader, selv på 10 %.
Vil det give mening at sænke minimum ydelse til 5 % (hvis altså man kan)?
Men du kommer nok til at se hvilken version det er og ud fra det må man se hvad der er af muligheder.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Hvad maks. ydelse køre i med.
Jep T-mek og så er det lige du fortæller mig, hvordan jeg finder ud af hvad styring jeg har ;-)
God jul
God jul
16Kw Scotte med 6.35 styring