For højt forbrug uden der aftages varme.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
For højt forbrug uden der aftages varme.
Hej
Er der nogen som kan se om mit fyr står forkert et eller andet sted, fordi ligenu 14:14 kører det 21% og der aftages ikke varme, og begge varmtvandsbeholdere er varmet op.
Jeg kan se på returen at den er oppe på 68 grader fordi der ikke aftages, og jeg vil mene at fyret burde gå ned på de 10% i denne situation??
PID p1,8 i0,10
På forhånd tak.
/Jacob
Er der nogen som kan se om mit fyr står forkert et eller andet sted, fordi ligenu 14:14 kører det 21% og der aftages ikke varme, og begge varmtvandsbeholdere er varmet op.
Jeg kan se på returen at den er oppe på 68 grader fordi der ikke aftages, og jeg vil mene at fyret burde gå ned på de 10% i denne situation??
PID p1,8 i0,10
På forhånd tak.
/Jacob
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
For højt forbrug uden der aftages varme.
Det ser ud som om at din shunt, eller returføler slet ikke fungere.NielsenSorø skrev:Hej
Er der nogen som kan se om mit fyr står forkert et eller andet sted, fordi ligenu 14:14 kører det 21% og der aftages ikke varme, og begge varmtvandsbeholdere er varmet op.
Jeg kan se på returen at den er oppe på 68 grader fordi der ikke aftages, og jeg vil mene at fyret burde gå ned på de 10% i denne situation??
PID p1,8 i0,10
På forhånd tak.
/Jacob
Den er ofte over kedeltemperaturen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
For højt forbrug uden der aftages varme.
Hej
Min shunt fungere fint, og føleren sidder tæt på hvor den kører sammen med returen, så når huset ikke aftager varmen bliver føleren ekstra varm, så snart returen falder grundet forbrug vil shunten og føleren lægge sig på omkring 55grader.
Det som undre mig, er at fyret ikke går længere ned i ydelse, når huset ikke forbruger varme og det gælder jo selvom returen bliver ekstra varm, så er der endnu mere grund til at fyret går ned på eks. 10% imod de ca. 20-25% det har kørt på hele dagen uden forbrug???
Min shunt fungere fint, og føleren sidder tæt på hvor den kører sammen med returen, så når huset ikke aftager varmen bliver føleren ekstra varm, så snart returen falder grundet forbrug vil shunten og føleren lægge sig på omkring 55grader.
Det som undre mig, er at fyret ikke går længere ned i ydelse, når huset ikke forbruger varme og det gælder jo selvom returen bliver ekstra varm, så er der endnu mere grund til at fyret går ned på eks. 10% imod de ca. 20-25% det har kørt på hele dagen uden forbrug???
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
For højt forbrug uden der aftages varme.
Jeg har lige åbnet en zone og brugt varmt vand(madlavning) til forbrug, så inden længe burde returen falde og shunten justere ind til de 55grader.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
For højt forbrug uden der aftages varme.
Så er der noget der ikke stemmer.NielsenSorø skrev:Hej
Min shunt fungere fint, og føleren sidder tæt på hvor den kører sammen med returen, så når huset ikke aftager varmen bliver føleren ekstra varm, så snart returen falder grundet forbrug vil shunten og føleren lægge sig på omkring 55grader.
Det som undre mig, er at fyret ikke går længere ned i ydelse, når huset ikke forbruger varme og det gælder jo selvom returen bliver ekstra varm, så er der endnu mere grund til at fyret går ned på eks. 10% imod de ca. 20-25% det har kørt på hele dagen uden forbrug???
Hvordan kan din retur så blive varmere end kedeltemperaturen ?
Se i dag mellem kl 13 og 14.
Der er den 1 gr. højere end kedeltemperaturen i en time.
Det burde ikke kunne ske.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
For højt forbrug uden der aftages varme.
Det har du ret i det virker lidt mærkeligt, og det er ikke længesiden at føleren er monteret.
Der er begyndt at være forbrug nu, og så må jeg se om den falder til de 55grader, men det undre mig mere at fyret kører 20-25% uden forbrug i huset??
Der er begyndt at være forbrug nu, og så må jeg se om den falder til de 55grader, men det undre mig mere at fyret kører 20-25% uden forbrug i huset??
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
For højt forbrug uden der aftages varme.
Retur temperaturen bruges ikke til at regulere i styringen,NielsenSorø skrev:Det har du ret i det virker lidt mærkeligt, og det er ikke længesiden at føleren er monteret.
Der er begyndt at være forbrug nu, og så må jeg se om den falder til de 55grader, men det undre mig mere at fyret kører 20-25% uden forbrug i huset??
så du har et forbrug, og derfor er den på de % den er.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
For højt forbrug uden der aftages varme.
Okay. Kunne bare se at alle gulvzoner var slukket hele dagen og varmtvandsbeholder opvarmet til maks, så jeg mente at den burde være gået ned på 10%
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
For højt forbrug uden der aftages varme.
Fejl fundet Kedelsensor var næsten faldet ud af dyk røret sikker en kat i værkstedet der har hoppet på ledningen. Nå men så forklaret det højt kw og retur højere end fremløb.
Tak for indlæg
Jacob
Tak for indlæg
Jacob