Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Returvands føler

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Hellfire
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 132
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Modtaget likes: 2 gange

Returvands føler

Indlæg af Hellfire » 21 dec 2014 12:48

Hej alle og god jul :-)

Jeg vil gerne montere en returvands føler på mit scotte 1016 mini . Jeg er klar over mht montage i fælles og T3 men mine spørgsmål er: hvor på retur røret skal føleren monteres? Og: kan man se retur temp tallet på skærmen så på min styring 7?

Med venlig hilsen
Hellfire


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Returvands føler

Indlæg af pille bruger » 21 dec 2014 14:53

Hellfire skrev:Hej alle og god jul :-)

Jeg vil gerne montere en returvands føler på mit scotte 1016 mini . Jeg er klar over mht montage i fælles og T3 men mine spørgsmål er: hvor på retur røret skal føleren monteres? Og: kan man se retur temp tallet på skærmen så på min styring 7?

Med venlig hilsen
Hellfire
Føleren skal gerne monteres i en dyklomme, men en strip og noget isolering oven på kan fint bruges.
Den skal gerne tæt på indløbet i bunden af kedlen.
Ja, du kan se temperaturen på 7 styringen.
Det er til venstre, ud for bunden af kedlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Hellfire
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 132
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Modtaget likes: 2 gange

Returvands føler

Indlæg af Hellfire » 21 dec 2014 16:14

Tusind tak for svar.


Besvar