Jens skrev:Det afhænger meget af afstand mellem ventil og føler, samt flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.
Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.
Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.
Hej Jens
På en måde forstår jeg godt hvad du mener, men det burde være lige meget hvor den føler sidder da min retur vand falder i temp, men den åbner ikke for ventilen
Min føler sidder kun 0,5 m fra ventil
Jeg har lige prøvet at flytte den, så nu sidder den max 20 cm fra ventilen
Jeg må da sige at jeg er åben for alle ideer og forslag, da jeg er ved at få patter på ryggen af det selvsving