Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Idor
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af Idor » 05 nov 2014 19:28

Kan nogen forklare dette, har set det nogle gange før nu.

Gå på stokercloud og se bruger idor

Jeg har sat mit setpunkt til 70 grader, og fyret er kun omkring de 55-59 grader. Det har været sådan i 40 min nu. Ydelsen ligger omkring de 60%, men hvorfor stiger den ikke i ydelse, for at komme op på de 70 grader, som ønsket. Det er som om den sommetider sidder lidt fast og bare ikke gider.

P 3.0 og i 0,1

Ilt styring
P 5,0 og i 0,2

Forstår ikke hvorfor den ikke bare giver lidt mere gas og kommer op i temperatur. Nogle gode ide'er hvorfor den opfører sig sådan sommetider....?

Mvh
Michael


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af pille bruger » 05 nov 2014 19:40

Idor skrev:Kan nogen forklare dette, har set det nogle gange før nu.

Gå på stokercloud og se bruger idor

Jeg har sat mit setpunkt til 70 grader, og fyret er kun omkring de 55-59 grader. Det har været sådan i 40 min nu. Ydelsen ligger omkring de 60%, men hvorfor stiger den ikke i ydelse, for at komme op på de 70 grader, som ønsket. Det er som om den sommetider sidder lidt fast og bare ikke gider.

P 3.0 og i 0,1

Ilt styring
P 5,0 og i 0,2

Forstår ikke hvorfor den ikke bare giver lidt mere gas og kommer op i temperatur. Nogle gode ide'er hvorfor den opfører sig sådan sommetider....?

Mvh
Michael
Start med at opdater din styring.
Udfyld dine konto indstillinger inde i StokerCloud,
så er det nemmere at gennemskue hvad dine indstillinger burde være.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af pso » 05 nov 2014 20:09

En forklaring kan være at dit varmebehov stiger, samtidig med at dine regulerings værdier lave, dvs den regulere langsomt.
Ipå 0.1 det er lavt, jeg har en høj I på 0.33 og p på 4.5 sætter du dem for højt går det iselvsving så prøv dig frem lidt af gangen med højere værdier.
jeg ville prøve med I på 0.2
iltstyring kender jeg ikke men tror ikke den betyder noget for det her.

Idor
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af Idor » 05 nov 2014 20:14

Jeg har opdateret info på stokercloud nu

Slukket fyret og vil så opdatere og starte igen...

Det er mere det, at det hele virker i det store hele altid. Men enkelte gange er det som det fryser og bliver hængende og vil ikke stige i ydelse..

PSO, når den kan komme fra "25" grader, når den starter og trække huset med op inden for en time, så burde den da også sagtens kunne give lidt mere gas og komme op igen, selv om huset måtte kræve lidt mere varme. Den har på det tidspunkt jeg skrev haft 40 min til at stige i ydelse, men gjorde det ikke....

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af pso » 05 nov 2014 20:19

Hmm måske har den kørt varmt vand i de meste af de 40 min?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af pille bruger » 05 nov 2014 20:37

Idor skrev:Jeg har opdateret info på stokercloud nu

Slukket fyret og vil så opdatere og starte igen...

Det er mere det, at det hele virker i det store hele altid. Men enkelte gange er det som det fryser og bliver hængende og vil ikke stige i ydelse..

PSO, når den kan komme fra "25" grader, når den starter og trække huset med op inden for en time, så burde den da også sagtens kunne give lidt mere gas og komme op igen, selv om huset måtte kræve lidt mere varme. Den har på det tidspunkt jeg skrev haft 40 min til at stige i ydelse, men gjorde det ikke....
Det er derfor der udvikles opdateringer icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Idor
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af Idor » 05 nov 2014 20:45

Jeg kører med den nye nu og så holder jeg lige lidt ekstra øje med den og så må vi se...

Lige et ekstra spørgsmål, hvordan går det softwaren som styrer solvarmen til version 7. Er der ved at være en pålidelig version, hvis man nu skulle få lyst til at hoppe over på den styring til foråret.

Har i dag en simpel panex og kunne da godt se det sjove i noget mere avanceret og "fancy", hvis det virker. Har bestemt ikke lyst til at det koger over og væsken ryger ud af anlægget.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

Indlæg af pille bruger » 05 nov 2014 21:21

Idor skrev:Jeg kører med den nye nu og så holder jeg lige lidt ekstra øje med den og så må vi se...

Lige et ekstra spørgsmål, hvordan går det softwaren som styrer solvarmen til version 7. Er der ved at være en pålidelig version, hvis man nu skulle få lyst til at hoppe over på den styring til foråret.

Har i dag en simpel panex og kunne da godt se det sjove i noget mere avanceret og "fancy", hvis det virker. Har bestemt ikke lyst til at det koger over og væsken ryger ud af anlægget.
Det går fint med den integrerede solfanger styring i V7 styringen.
Jeg kan se at din ydelse lige nu har været oppe på 80 %, så det fungere bedre nu icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar