Jeg har monteret kompressor rens på scotten i går og sat styringen op som beskrevet i den medfølgende vejledning
Magnetventilen er sat til i L6
Når jeg så starter fyret op, åbner den for luften og holder den så ellers bare åben
Dette tyder jo på at jeg har lavet en fejl 40, men hvilken?
Nogen bud?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Opsætning af kompressorrens
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Kontakt:
- scotten
- Stoker IV
- Indlæg: 133
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Opsætning af kompressorrens
har du valgt udgangen l6 til kompressorrens ?
Hvis du har, kan du afprøve fuktionen manuelt under menuen udgang.
hilsen Anders
Hvis du har, kan du afprøve fuktionen manuelt under menuen udgang.
hilsen Anders
Senest rettet af scotten 11 okt 2014 10:36, rettet i alt 1 gang.
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Opsætning af kompressorrens
pesog skrev:Jeg har monteret kompressor rens på scotten i går og sat styringen op som beskrevet i den medfølgende vejledning
Magnetventilen er sat til i L6
Når jeg så starter fyret op, åbner den for luften og holder den så ellers bare åben
Dette tyder jo på at jeg har lavet en fejl 40, men hvilken?
Nogen bud?
Hej.
Tjek lige om ikke du i styringen kan vælge om ventilen skal være NO eller NC (normally open eller normally closed).
Den skal stå på NC.
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Opsætning af kompressorrens
Du må have forbundet det forkert, for du har kun aktiveret udgang L7 askerens og L9 til pumpen.pesog skrev:Jeg har monteret kompressor rens på scotten i går og sat styringen op som beskrevet i den medfølgende vejledning
Magnetventilen er sat til i L6
Når jeg så starter fyret op, åbner den for luften og holder den så ellers bare åben
Dette tyder jo på at jeg har lavet en fejl 40, men hvilken?
Nogen bud?
Hvis ledningen er i L6 du vil have den i L6, skal du bare aktivere så der står L6 i menu rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Kontakt:
Opsætning af kompressorrens
Tak for alle jeres input jeg har nu fået aktiveret den rigtige klemme(L6) istedet for den anden klemme der hedder L6nc, men det hænger jo ikke helt sammen med hvad thoken siger?
Fakta er at nu kører det bare!
@pille bruger: ser renseindstillingerne ellers fornuftige ud?
Fakta er at nu kører det bare!
@pille bruger: ser renseindstillingerne ellers fornuftige ud?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Opsætning af kompressorrens
Tallene ser fine ud
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/