Jeg har lige fået monteret en NBE 10 kw pillebrænder på en Blach star kedel som skal varme hus og varmt vand op sammen med en varmepumpe , jeg vedhæfter min egen tegning over opsætningen og vil høre om det jeg har i tankerne er en god ide ?
Jeg vil monterer en temperatur føler i dyklommen og tilslutte den til en temp. udgang (t-t4)
og lade styringen tænde og slukke pumpen efter temp. i tanken ekstra1 (pe-n-l5) .
Er der nogen her der har erfaring med en opsætning ca som denne og kan oplyse setpunkter
for temp. - start og stop af pumpe osv. så jeg havde lidt at arbejde med ??
Tanktemp. ca 60 grader .
V H Per
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Buffertank med vv beholder
-
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
- Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Task 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Dagligt forbrug: 10-13 kilo
- Årligt forbrug: Anslået 6 ton
- Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
-
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
- Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Task 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Dagligt forbrug: 10-13 kilo
- Årligt forbrug: Anslået 6 ton
- Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Buffertank med vv beholder
Det er ikke en god ide. Du kan bruge varmepumpen til UPS hvis pillefætteren går i udu . Men fordi pillefyret køre med en langt højere fremløbs temp end varme pumpen vil din varme pumpe aldrig slå ind og gør den det vil den gå ned fordi anlægs temp er for høj . På en varmepumpe regulere man på fremløb og åbner alle radiatorer for at den netop kan komme af med varmen. På pillefyret regulere du på radiatorene.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
- Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Task 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Dagligt forbrug: 10-13 kilo
- Årligt forbrug: Anslået 6 ton
- Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
Buffertank med vv beholder
Varmepumpen er til at holde os med varmt vand om sommeren hvor pillefyret er slukket . Spørgsmålet er kun om det kan gøres som beskrevet ??? pillefyret slukkes og varmepumpen tændes så de ikke kører samtidigt .
Måske giver det mening nu ???
V H Per
Måske giver det mening nu ???
V H Per
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Buffertank med vv beholder
Tror faktisk ikke det kan svare sig og bruge varmepumpen til varmt vand om sommeren , kun hvis du har feks gulvvarme på badeværelse om sommeren ,ellers gratis strøm fra solceller , ellers kan dit fyr nemt lave varmt vand for billige penge , en 2 eller 3 vejsventil og en føler i VVB så køre det , jeg bruger ca 100 kg piller om måneden =200 kr til varmt vand , og kunne komme længere ned hvis jeg brugte ur styring , men har ikke lige taget mig sammen til og sætte det til .snehvide skrev:Varmepumpen er til at holde os med varmt vand om sommeren hvor pillefyret er slukket . Spørgsmålet er kun om det kan gøres som beskrevet ??? pillefyret slukkes og varmepumpen tændes så de ikke kører samtidigt .
Måske giver det mening nu ???
V H Per