Vi er i fuld gang med at gøre klar til at sætte den nye scotte til anlægget.
Jeg er blevet lidt i tvivl om jeg skal montere en flowmåler på den.
Er der nogen der kan forklare mig hvad jeg kan udlede af den og hvad fordelen er?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Flowmåler
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Kontakt:
Flowmåler
Personligt syntes jeg at nøjagtigheden er for ringe styringen og flowmåleren. For at måle energien nøjagtig skal både fremløb og retur føler placeres ens, enten begge i følerlommer på rør eller begge i følerlommer på kedel. Et andet problem er at returen kun måles med 1° opløsning.
Men når det er sagt, er den sikkert ganske rar at have hvis der skal optimeres eller fejlfindes.
Det der konkret sker med flowmåler, er at i stedet for at styringen beregner effekten, så bliver den målt.
Kenneth
Men når det er sagt, er den sikkert ganske rar at have hvis der skal optimeres eller fejlfindes.
Det der konkret sker med flowmåler, er at i stedet for at styringen beregner effekten, så bliver den målt.
Kenneth
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Kontakt:
Flowmåler
Nu er jeg ikke helt skarp på vvs, men hvis jeg forstår dig ret så tager man flowet og tabet mellem fremløb og retur og beregner derved effekten ?
- Fer
- Supporter
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Flowmåler
Ja, det er sådan man måler effekt.
Jeg kunne godt tænke mig at opløsningen er bedre internt i styringen end 1 grad.
Det er rigtigt at man helst skal måle fremløb og temperatur på samme måde, således at præcissionen er så god som muligt.
Jeg vil også anbefale at man sætter flowmåleren på et stykke hvor vandet ikke har været igennem en bøjning den sidste meter. (ihvertfald hvis det er en ultralydsmåler)
Jeg kunne godt tænke mig at opløsningen er bedre internt i styringen end 1 grad.
Det er rigtigt at man helst skal måle fremløb og temperatur på samme måde, således at præcissionen er så god som muligt.
Jeg vil også anbefale at man sætter flowmåleren på et stykke hvor vandet ikke har været igennem en bøjning den sidste meter. (ihvertfald hvis det er en ultralydsmåler)
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flowmåler
Jepspesog skrev:Nu er jeg ikke helt skarp på vvs, men hvis jeg forstår dig ret så tager man flowet og tabet mellem fremløb og retur og beregner derved effekten ?
Og det kan gøres med den billige flowmåler som NBE sælger, og så kan det tilsluttes styringen, og den klarer beregningen.
Man kan også som Fer skriver, benytte en flowmåler der benytter ultralyd i stedet for turbinehjul. Disse er nok noget dyrere, det er samme type som fjernvarme selskaber benytter, men du vil få en præcis måling, og da de typisk selv måler temperaturer, flow og klarer beregningen, behøver du ikke koble den sammen med styringen.
Spørgsmålet er hvad det skal bruges til. Er det bare til leg er den billige og styringen fint, men skal det bruges til at bestemme energiforbruget ved en lejer, vil jeg anbefalen en seperat enhed.
-
- Stoker III
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Kontakt:
Flowmåler
Det er kun for sjov og Intet andet, men det er jo med at få alle tingene monteret nu når VVS manden kommer i næste uge