Start /Stop

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Harren
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 15
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43

Start /Stop

Indlæg af Harren »

Hej Drenge

Så kom jeg endelig på stokercloud :) NU har jeg haft mit fyr til at kører nogle dage og indstillet diverse (ved ikke hvor godt det er ;) problemet er at fyret starter og stopper alt for mange gange i løbet af et døgn, burde den ikke kører mere jævn?

http://stokercloud.dk/dev/Harregaarden.html

Spørg endelig hvis der er noget i vil vide, sidder alligevel og kigger på graferne ;)

Harregaard

10 kw scotte opop v6,37 (mener jeg)

Slettet 15549

Start /Stop

Indlæg af Slettet 15549 »

Sæt din kedel temperatur difference over til 15
Harren
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 15
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43

Start /Stop

Indlæg af Harren »

det er den
Harren
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 15
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43

Start /Stop

Indlæg af Harren »

Setupét ser sådan her ud lige pt

Ønsket temp. 70 Grader
Diff under 5
diff over 15
skorstenstræk 3
blæser lav 15
blæser middel 23
blæser høj 33
korrektion lav 74
middel 81
høj 83
P-led 2.0
I.led 0.05
D.led 7.0
snegl ydelse 1120 gram/6min
mætning lav 8.07
høj 18,7
effekt kw 10

Håber det kan hjælpe jer...

Harregaard
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Start /Stop

Indlæg af pille bruger »

Prøv med P = 1.2 og I = 0.10 D = 0 ( nul )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Harren
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 15
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43

Start /Stop

Indlæg af Harren »

Hvorfor 0 i d? Ændre det nu:-) det er også som om kedemen ikke kan følge med om aftenen nu er den feks faldet til under 50 g
Harren
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 15
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43

Start /Stop

Indlæg af Harren »

Så er de ændret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Start /Stop

Indlæg af pille bruger »

Dine grafer ser ok ud indtil kl 1, så sker der ting og sager.
Fra kl 3 kan den lave mere varme i 10% end du kan aftage.
Det vil være en god ide med en ny afvejning, og en grundjustering af fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Harren
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 15
Tilmeldt: 01 feb 2014 18:43

Start /Stop

Indlæg af Harren »

Grundjustering? Er det mætning og blæs?
Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
12
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kontakt:

Start /Stop

Indlæg af lamborg »

Ja det er en 6 min afvejning af piller og indstilling af luften. Jeg tror dog du slås med noget i dit anlæg der tænder og slukker . Når gulvvarme store radiatorer osv lukker ned kan den ikke nå at gribe fremløb og den slukker. Men jeg kikker lige lidt mere på dine grafer
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Besvar