Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
-
ino
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg
af ino » 09 feb 2014 21:34
Kedelspasseren skrev:Pumpen skal ikke slukke om vinteren. Den skal bare stoppe når der laves varmt vand så der ikke køres igennem kontraen og varmer 250 kvm op med en temperatur på 70c.
Fremløbs temperaturen til radiatorene vil da aldrig blive mere end det du stiller den til på anlægs shunt termostaten.
Og hvis du har varmtvands priotering (3 vejs ventil) vil anlægs shunten ikke få tilført varme imens du laver varmt vand!
-
Kedelspasseren
- Stoker II
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
Indlæg
af Kedelspasseren » 09 feb 2014 21:45
Når der laves varmt vand med hjælp af ca 70c render det igennem vvb ved hjælp af varmt vands prioteringen. Efter opvarmning render det ud af igen og vil måske rende ud igennem kontraen da anlægspumpen kører og ikke kun til kedlen. Det er det jeg vil undgå..
-
ino
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg
af ino » 09 feb 2014 22:21
Kedelspasseren skrev:Når der laves varmt vand med hjælp af ca 70c render det igennem vvb ved hjælp af varmt vands prioteringen. Efter opvarmning render det ud af igen og vil måske rende ud igennem kontraen da anlægspumpen kører og ikke kun til kedlen. Det er det jeg vil undgå..
Kan du ikke flytte returen fra varmt vands beholderen til før anlægs shunt? Selv om problemet ikke er så stort da retur vandet fra vvb bliver blandet med det kølige retur vand fra radiatorene, som ikke for tilført varme når du laver varmt vand.
Senest rettet af
ino 09 feb 2014 22:38, rettet i alt 1 gang.
-
Kedelspasseren
- Stoker II
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
Indlæg
af Kedelspasseren » 09 feb 2014 22:35
Jeg kan desværre ikke bare lige lave om på rørføringerne. Tænker bare også hvis den blander retur vandet fra vvb og anlæg så bliver temperaturen lavere end normalt og vil så tage længere tid at varme vvb op... Så mit bud vil være at stoppe anlægspumpen i mens der bliver produceret varmt brugsvand. Måske man kunne lave noget simpelt med at bryde når trevejs ventilen trækkes...
-
ino
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg
af ino » 09 feb 2014 22:45
Kedelspasseren skrev:Jeg kan desværre ikke bare lige lave om på rørføringerne. Tænker bare også hvis den blander retur vandet fra vvb og anlæg så bliver temperaturen lavere end normalt og vil så tage længere tid at varme vvb op... Så mit bud vil være at stoppe anlægspumpen i mens der bliver produceret varmt brugsvand. Måske man kunne lave noget simpelt med at bryde når trevejs ventilen trækkes...
Jo du kan da bare montere et relæ med et nc kontakt sæt over motorventilen til at slukke for anlægs pumpen
-
Kedelspasseren
- Stoker II
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
Indlæg
af Kedelspasseren » 09 feb 2014 23:01
Yes det var sådan noget.. Hvor køber man det ?
-
ino
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg
af ino » 09 feb 2014 23:09
Her er lige en tegning først
-
Vedhæftede filer
-
-
ino
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg
af ino » 09 feb 2014 23:29
-
Kedelspasseren
- Stoker II
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
Indlæg
af Kedelspasseren » 09 feb 2014 23:36
Mange tak :-)