VVB, 3-vejsventil, returtemp
Hej
Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil
Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??
Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo i den.
Nogen ideer??
Jan
Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil
Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??
Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo i den.
Nogen ideer??
Jan
- martin_b
- Stoker XIV
- Indlæg: 957
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
VVB, 3-vejsventil, returtemp
Vi er mange der ønsker at NBE får fixet det problem. Indtil videre uden held. Det har med pi-reguleringen at gøre. Jeg fandt en tålelig løsning ved at skifte min 3-vejs til 2-vejs.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
VVB, 3-vejsventil, returtemp
Det kan man på V7 og V10 men det hjælper jo ikke dig , men regulerer den ikke hurtigt op igen ?Freeliner skrev:Hej
Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil
Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??
Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo
Nogen ideer??
Jan
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
VVB, 3-vejsventil, returtemp
Det er Pi indstillingen der skal rettes til.Freeliner skrev:Hej
Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil
Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??
Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo i den.
Nogen ideer??
Jan
Prøv med P = 2 - I = 0.2 og D = 0 ( nul )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- martin_b
- Stoker XIV
- Indlæg: 957
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
VVB, 3-vejsventil, returtemp
Problemet er at den husker pi fra før den gik i vvb-mode. Her hjælper det meget lidt at ændre på pi, hr. Pille bruger :-)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
VVB, 3-vejsventil, returtemp
Gør den det ?martin_b skrev:Problemet er at den husker pi fra før den gik i vvb-mode. Her hjælper det meget lidt at ændre på pi, hr. Pille bruger :-)
Det er jo ikke alle chip versioner der er ens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- martin_b
- Stoker XIV
- Indlæg: 957
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
VVB, 3-vejsventil, returtemp
På min 6.75 og 6.8 gør den det i hvert fald.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
VVB, 3-vejsventil, returtemp
Og det mener jeg så ikke at 6.34 gør.martin_b skrev:På min 6.75 og 6.8 gør den det i hvert fald.
Derfor en indstilling af PI for hurtigere reaktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 30 jan 2011 17:46
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
- Areal: 200
- Geografisk sted: Viby Sj
VVB, 3-vejsventil, returtemp
Hej
Det er ikke for at den ikke er hurtig nok, det er bare at den har kørt 10% lige længe nok til at det der der tilbage på herderne er 10% piller, så falder den bare igennem, når set temp og kold returvand kommer.
Jan
Det er ikke for at den ikke er hurtig nok, det er bare at den har kørt 10% lige længe nok til at det der der tilbage på herderne er 10% piller, så falder den bare igennem, når set temp og kold returvand kommer.
Jan