VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af Freeliner » 25 jan 2014 14:07

Hej

Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil

Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??

Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo i den.

Nogen ideer??

Jan


Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af martin_b » 25 jan 2014 14:19

Vi er mange der ønsker at NBE får fixet det problem. Indtil videre uden held. Det har med pi-reguleringen at gøre. Jeg fandt en tålelig løsning ved at skifte min 3-vejs til 2-vejs.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af HR LUCCA » 25 jan 2014 14:40

Freeliner skrev:Hej

Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil

Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??

Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo

Nogen ideer??

Jan
Det kan man på V7 og V10 men det hjælper jo ikke dig , men regulerer den ikke hurtigt op igen ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 15:01

Freeliner skrev:Hej

Info:
scotte 10kw
chip 6,34
3-vejsventil

Kan man stille styringen, så effekten ikke falder efter at VVB har nået den ønskede temp., så fyret kører 100% i X antal min, til det kolde vand fra resten af varmesystemet er nået igennem kedlen??

Når fyret har varmet VVB op, falder effekten til 10%, og når det så når min set kedel temp, giver det gas, men så kommer det kolde vand fra resten af systemet og kedel temp falder 30 grader eller mere under den ønskede temp, så går der yoyo i den.

Nogen ideer??

Jan
Det er Pi indstillingen der skal rettes til.
Prøv med P = 2 - I = 0.2 og D = 0 ( nul )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af martin_b » 25 jan 2014 15:30

Problemet er at den husker pi fra før den gik i vvb-mode. Her hjælper det meget lidt at ændre på pi, hr. Pille bruger :-)
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 15:49

martin_b skrev:Problemet er at den husker pi fra før den gik i vvb-mode. Her hjælper det meget lidt at ændre på pi, hr. Pille bruger :-)
Gør den det ?
Det er jo ikke alle chip versioner der er ens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af martin_b » 25 jan 2014 16:14

På min 6.75 og 6.8 gør den det i hvert fald.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af pille bruger » 25 jan 2014 17:52

martin_b skrev:På min 6.75 og 6.8 gør den det i hvert fald.
Og det mener jeg så ikke at 6.34 gør.
Derfor en indstilling af PI for hurtigere reaktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Freeliner
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 30 jan 2011 17:46
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Areal: 200
Geografisk sted: Viby Sj

VVB, 3-vejsventil, returtemp

Indlæg af Freeliner » 26 jan 2014 20:47

Hej

Det er ikke for at den ikke er hurtig nok, det er bare at den har kørt 10% lige længe nok til at det der der tilbage på herderne er 10% piller, så falder den bare igennem, når set temp og kold returvand kommer.


Jan