Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
-
pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Indlæg
af pille bruger » 26 jan 2014 21:29
mlenschau skrev:
Det blev gjort i går aftes da pille bruger skrev. Har åbenbart tastet 9 i stedet for 0 ved 50% og fyret brænder nu perfekt vil jeg mene. Kunne godt tænke mig en analyse af graferne fra i dag ift. udskift.
Der mangler noget symmetri i dine blæser tal.
Lidt mere luft, så din iltstyring ikke knokler så meget.
og lidt mere tid i iltstyring, så den får ro til at regulere, måske 15 til 30 sek.
Måske du bare skal prøve tallene fra skemaet, plug and play.
Opdater, gå ind i menu system og vælg 10Kw brænder.
og indstil autoberegning igen.
-
mlenschau
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
- Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
- Areal: 194
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
Indlæg
af mlenschau » 26 jan 2014 21:54
pille bruger skrev:
Der mangler noget symmetri i dine blæser tal.
Lidt mere luft, så din iltstyring ikke knokler så meget.
og lidt mere tid i iltstyring, så den får ro til at regulere, måske 15 til 30 sek.
Måske du bare skal prøve tallene fra skemaet, plug and play.
Opdater, gå ind i menu system og vælg 10Kw brænder.
og indstil autoberegning igen.
For at få en stabil flamme ved lavlast er den sat til 2 kw og blæsertal sat til 11 ellers er registreres der ikke flamme efter et stykke tid, hverken af fotosensor eller mig. (Det er som om pillerne brænder for hurtigt af.) Og når ilden går ud bliver ilt % for høj så iltstyringen ikke fungerer efter hensigten.
Skal dog lige siges at iltstyring ikke har været aktiv de sidste par dage, da den skal kalibreres.
... men det kan da være jeg skal starte helt fra bunden igen med kalibrering og se om det hjælper.
-
pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Indlæg
af pille bruger » 27 jan 2014 07:09
mlenschau skrev:
For at få en stabil flamme ved lavlast er den sat til 2 kw og blæsertal sat til 11 ellers er registreres der ikke flamme efter et stykke tid, hverken af fotosensor eller mig. (Det er som om pillerne brænder for hurtigt af.) Og når ilden går ud bliver ilt % for høj så iltstyringen ikke fungerer efter hensigten.
Skal dog lige siges at iltstyring ikke har været aktiv de sidste par dage, da den skal kalibreres.
... men det kan da være jeg skal starte helt fra bunden igen med kalibrering og se om det hjælper.
Prøv med standard tal, og så giv flere piller i 10% ved at øge skorstenstræk/min effekt.
Lige indtil flammen er stor nok.
Derefter kan du finindstille, når du har en stabil flamme der ikke går ud.
Bruger du alle standard tal, er det næsten plug and play.
-
Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Smut 25 » 27 jan 2014 08:43
Hej jeg har lidt det samme pt mit hus er dårligt isoleret i den ikke renoverede del
jeg var også ved og brække mig i går men gik amok på den i nat og ja den kører rimeligt nu
prøv og klik i bunden og tjek mine grafer og pilleforbrug så kan du se hvad der kan gøres ved den
har tunet min optil 13 kw kører med den gl herd
-
paw
- Stoker XIV
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Indlæg
af paw » 27 jan 2014 09:28
Tror den får alt for meget luft når den kører 100%,
Det er jo lidt mærkeligt at røgtemperatur er lavere ved 100% end den er ved 70-80% ydelse, så derfor tror jeg blæser skal stilles ned i 100%, så den laver mere varme når den kører fuld skrald.