Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
marianne64
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af marianne64 » 22 nov 2013 17:43

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kim-stoker

hvad er der galt når den køre 100% selv om den er på de 70 grader


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af T-mek » 22 nov 2013 18:02

Hvad er din "over + under" kedel temp. sat til ?
Hvad er dine P & I tal ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af HR LUCCA » 22 nov 2013 18:11

marianne64 skrev:http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kim-stoker

hvad er der galt når den køre 100% selv om den er på de 70 grader
Prøv og veje piller af og måske stille blæser ved 10-50 og 100 % :wink:

Bjarne

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af Bjarne » 22 nov 2013 18:17

Din VVB temp svinger nærmest konstant virkelig meget op og ned.....

Prøv at skrive dine indstillinger ind her på:

VVB menu
KedelMenu
samt P& I

marianne64
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af marianne64 » 22 nov 2013 18:24

p 2.5
i 0,2
10 over
10 under


marianne64
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af marianne64 » 22 nov 2013 18:26

vvb 60

og 10 diff

Bjarne

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af Bjarne » 22 nov 2013 18:55

Dine indstillinger ser fine ud , - Men:

1. Din retur temp ligger jo nærmest på linie med kedeltemp den skal være 10-15 gr. lavere end kedeltemp ellers laver det rod i sagerne.

2. VVB står til luk tilførsel ved 60 gr. og VVB Diff 10 = åben tilførsel ved 50 gr. - men VVB temp svinger fra 30 - 75 gr. jævnligt og tit over de sidste 2 døgn. - Fejl på Motor ventil måske ?

marianne64
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af marianne64 » 22 nov 2013 18:57

der er ingen motorventil

levi

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af levi » 22 nov 2013 19:17

marianne64 skrev:http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kim-stoker

hvad er der galt når den køre 100% selv om den er på de 70 grader
Hvad styrer temp. i din varmtvandsbeholder ?

En termostatventil eller ?

marianne64
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

køre 100 % ved 70 grader

Indlæg af marianne64 » 22 nov 2013 19:20

ikke noget der styre det.