Hej
Jeg vil montere kompressor rens på mit scotte 10 kw med styring V 10 med 12 polet motorprint
ifg brugermanualen fra NBE skal ventilen sluttes til på det 12 polet motorprint, men det fungere ikke hvad gør jeg galt, det er opsat sådan at kompressor rens skal køre når fyret slukker, der står også oppe i panelet at der køre kompressor rens, men ventil trækker ikke
Jan
Kompressor rens
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kompressor rens
Hvilken udgang har du brugt i styringen til kompressor rens, og hvilken udgang har du sat ledningen i på motorprintet.Ladegaard10 skrev:Hej
Jeg vil montere kompressor rens på mit scotte 10 kw med styring V 10 med 12 polet motorprint
ifg brugermanualen fra NBE skal ventilen sluttes til på det 12 polet motorprint, men det fungere ikke hvad gør jeg galt, det er opsat sådan at kompressor rens skal køre når fyret slukker, der står også oppe i panelet at der køre kompressor rens, men ventil trækker ikke
Jan
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Kompressor rens
Hej Michaelpille bruger skrev:
Hvilken udgang har du brugt i styringen til kompressor rens, og hvilken udgang har du sat ledningen i på motorprintet.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Jeg har monteret ventilen på motorprintet magn/grate L2 og nul hvis jeg montere den på L1 og nul så er der spænding på hele tiden
Jeg har ikke sat nogen udgang, da jeg gik ud fra at det lå i styringen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kompressor rens
Du skal vælge udgangen L6 i menu "Rens"Ladegaard10 skrev:
Hej Michael
Jeg har monteret ventilen på motorprintet magn/grate L2 og nul hvis jeg montere den på L1 og nul så er der spænding på hele tiden
Jeg har ikke sat nogen udgang, da jeg gik ud fra at det lå i styringen
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Kompressor rens
Okaypille bruger skrev:
Du skal vælge udgangen L6 i menu "Rens"
Hvis jeg nu vælger udgang 8 vil det så fungere når ventilen er monteret på motorprintet.
Det er sgu godt vi har dig Michael, du kommer meget hjælp til os herinde
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kompressor rens
Ladegaard10 skrev:
Okay
Hvis jeg nu vælger udgang 8 vil det så fungere når ventilen er monteret på motorprintet.
Det er sgu godt vi har dig Michael, du kommer meget hjælp til os herinde
Der går en ledning fra L6 i styringen og ned til motorprintet.
Vil du bruge en anden udgang, skal du flytte denne ledning fra L6 og til den ny udgang.
Den udgang skal du så også vælge inde i nenu "rens" som L8 hvis det er den du har valgt.
Du kan afprøve om du har forbundet det rigtigt ved at gå ind i menu "manuel" og tænde og slukke for L8
Så skal magnet ventilen give et pust fra sig.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Kompressor rens
Hej Michaelpille bruger skrev:
Der går en ledning fra L6 i styringen og ned til motorprintet.
Vil du bruge en anden udgang, skal du flytte denne ledning fra L6 og til den ny udgang.
Den udgang skal du så også vælge inde i nenu "rens" som L8 hvis det er den du har valgt.
Du kan afprøve om du har forbundet det rigtigt ved at gå ind i menu "manuel" og tænde og slukke for L8
Så skal magnet ventilen give et pust fra sig.
Jeg har flyttet den ledning fra L 6 til L 8
Nu spiller det max
Mange tak for hjælpen
MVH Jan