Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 20 jan 2013 12:03
- Mit fyr: Scotte Black Star 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
Da jeg kun har gulvvarme i mit hus og maks temp på 35grader fremløb i gulvvarmeshunten,går jeg og overvejer hvor langt ned jeg kan sætte kedlens fremløbstemp ned? i øjeblikket kører det fint ved 60grader men tænkte om jeg kunne sætte den til 55 eller 50grader,den går selvfølgelig op når den slår over på VVB priotet men ved alm drift kunne jeg godt tænke mig at skrue den ned i temp men ville lige høre evt. fordele og ulemper?
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
Jeg tror NBE foreskriver mindst 60grader på kedlen og maks 15graders forskel til returen, så den går ikke, hvis du vil være sikker på at kedlen skal holde længe.
Men du kan lave en radiator shunt som shunter temperaturen ned og med NBE's nye styringer 7 og 10 kan du får den til at styre det med vejrkompensering, så skruer den selv op og ned efter ude temperaturen.
MEN! det kræver en pumpe mere på radiator kredsen.
Men du kan lave en radiator shunt som shunter temperaturen ned og med NBE's nye styringer 7 og 10 kan du får den til at styre det med vejrkompensering, så skruer den selv op og ned efter ude temperaturen.
MEN! det kræver en pumpe mere på radiator kredsen.
Mvh. Sophus
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 20 jan 2013 12:03
- Mit fyr: Scotte Black Star 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
okay men jeg har ikke nogen radiotor kreds,jeg har gulvvarme i hele huset og har selvfølgelig en shunt på der shunter den ned til 35grader,tænkte bare at det var lidt unødigt at kedlen skal varme det op til 60grader men hvis det går ud over levetiden på kedelen skal jeg nok bare lade det være som det er.
-
- Stoker XI
- 15
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
hvis du laver det som på dette diagram kan du styre ind fremløbs temp til det du vil mens du kan holde de 60 grader som kedelen skal køre med. http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... p%20ny.png
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
Halløj i forum,
Husk lige på Legionella, det varme vand skal altid have mindst 50 grader og helst 60 grader.
Husk lige på Legionella, det varme vand skal altid have mindst 50 grader og helst 60 grader.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Husk lige på Legionella, det varme vand skal altid have mindst 50 grader og helst 60 grader.
Nu sker der nok ikke noget ved der er Legionella i kredsen til gulvvarmen et scotte kan jo lave en temperatur til gulvkredsen og en anden til VVB hvis der er en 3 vejsventil på .
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 20 jan 2013 12:03
- Mit fyr: Scotte Black Star 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
Jeg har 3 vejsventil på,hvad er Legionella?HR LUCCA skrev:
Nu sker der nok ikke noget ved der er Legionella i kredsen til gulvvarmen et scotte kan jo lave en temperatur til gulvkredsen og en anden til VVB hvis der er en 3 vejsventil på .
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 207
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
Det er bakterier der kan opstå i en vvb hvis vandet ikke er varmt nok.cc1972 skrev:
Jeg har 3 vejsventil på,hvad er Legionella?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
Halløj i forum,
Legionella er en bakterie, der lever i varmt vand, og giver en modbydelig lungebetændelse,
som har mange dødsfald på samvittigheden. Forrekommer også herhjemme, og typisk når
folk har skruet ned for temp på det varme brugsvand, i misforstået spareiver.
@Lucca har jo ret i, at det naturligvis kun gælder brugsvandet, skidt med det der cirkulerer i varmesystemet.
Legionella er en bakterie, der lever i varmt vand, og giver en modbydelig lungebetændelse,
som har mange dødsfald på samvittigheden. Forrekommer også herhjemme, og typisk når
folk har skruet ned for temp på det varme brugsvand, i misforstået spareiver.
@Lucca har jo ret i, at det naturligvis kun gælder brugsvandet, skidt med det der cirkulerer i varmesystemet.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1354
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Kontakt:
Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksik ... ygdom.aspx
Har I ikke blandeventil/kedelshunt på en Scotte, der sikre at returvandet holdes over de 60 grader C? På den måde, vil I jo kunne holde kondensen af kedlen.
Men ellers vil det vel være en smal sag at "blande" vandet i fremløbet ned til f.eks. 40 eller 45 grader, det vil helt sikkert spare energi i varmetabet på rørene. Du skal jo blot sikre dig, at du kan få den fornødende energi frem til gulvvarmen. Det vil et stort (større) flow jo kunne sikre.
Har I ikke blandeventil/kedelshunt på en Scotte, der sikre at returvandet holdes over de 60 grader C? På den måde, vil I jo kunne holde kondensen af kedlen.
Men ellers vil det vel være en smal sag at "blande" vandet i fremløbet ned til f.eks. 40 eller 45 grader, det vil helt sikkert spare energi i varmetabet på rørene. Du skal jo blot sikre dig, at du kan få den fornødende energi frem til gulvvarmen. Det vil et stort (større) flow jo kunne sikre.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne