Styring af pumpe virker ikke
Hej Alle
Har lige hjulpet en kammerat med installation af ny blackstar mini med 6.85 styring. Her skal styringen så styre pumpen. Pumpen er tilsluttet i N og L5NC og vvb ventilen er i N og L6NC og det er indstillet under Tilbehør.
I al den tid mens der var strøm til styringen og den blot stod tændt indtil vi startede selve optændingen af fyret, der kørte pumpen. Da fyret så startede op og begyndte at optænde stoppede pumpen med at køre. Fyret startede naturligvis i VVB drift da vandet i denne var koldt - men styringen skal vel også køre pumpen i vvb drift. Jeg har forsøgt at stille både op og ned i pumpe stop og start temp uden nogen ændring.
MEN det mærkelige er så, at hvis jeg skifter pumpen over på L6 under Tilbehør hvor vvb ventilen sidder til (som iøvrigt fungerer fint), så starter pumpen. Men det går selvfølgelig ikke at både vvb ventil og pumpe står til L6 i styringen.
Ligemeget om jeg sætter pumpen til L5 eller OFF så kører den ikke længere. Hvad ****** sker der??
Mvh Stefan
Har lige hjulpet en kammerat med installation af ny blackstar mini med 6.85 styring. Her skal styringen så styre pumpen. Pumpen er tilsluttet i N og L5NC og vvb ventilen er i N og L6NC og det er indstillet under Tilbehør.
I al den tid mens der var strøm til styringen og den blot stod tændt indtil vi startede selve optændingen af fyret, der kørte pumpen. Da fyret så startede op og begyndte at optænde stoppede pumpen med at køre. Fyret startede naturligvis i VVB drift da vandet i denne var koldt - men styringen skal vel også køre pumpen i vvb drift. Jeg har forsøgt at stille både op og ned i pumpe stop og start temp uden nogen ændring.
MEN det mærkelige er så, at hvis jeg skifter pumpen over på L6 under Tilbehør hvor vvb ventilen sidder til (som iøvrigt fungerer fint), så starter pumpen. Men det går selvfølgelig ikke at både vvb ventil og pumpe står til L6 i styringen.
Ligemeget om jeg sætter pumpen til L5 eller OFF så kører den ikke længere. Hvad ****** sker der??
Mvh Stefan
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
- Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
- Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
Styring af pumpe virker ikke
Pumpen er en almindelig smedegaard simflex. Der er ikke jord tilsluttet pumpen - kun N og L5 på printet.
-
- Stoker XI
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
- Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
- Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
Styring af pumpe virker ikke
Oprindeligt stod den på 5LC og der kørte den som sagt når styringen var tændt, men så snart vi startede optænding så slukkede den. Den forbliver slukket på både L5NO og L5NC. Slår jeg pumpen over på
L6NC eller L6NO så starter pumpen på dem begge selvom det faktisk er der vvb ventilen sidder på.
L6NC eller L6NO så starter pumpen på dem begge selvom det faktisk er der vvb ventilen sidder på.
-
- Stoker X
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Styring af pumpe virker ikke
Tilslut pumpen til L5 og N og i styringen vælger du L5NO, så tror jeg at det virker.
Pumpen vil så starte når kedlen er blevet var nok !
Pumpen vil så starte når kedlen er blevet var nok !
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
- Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
- Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
Styring af pumpe virker ikke
Har du overhovedet læst hvad jeg har skrevet? Pumpen er tilsluttet i n og l5 og det virker dtadig ikke.
- martin_b
- Stoker XIV
- Indlæg: 957
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Styring af pumpe virker ikke
Hvad står pumpe start og stop til? Det er nok det det driller.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- fbn
- Stoker IV
- Indlæg: 119
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
Styring af pumpe virker ikke
Tror du skal tjekke igen hvordan du har forbundet det.saveit skrev:Har du overhovedet læst hvad jeg har skrevet? Pumpen er tilsluttet i n og l5 og det virker dtadig ikke.
For der er med meget stor sandsynlighed en fejl 40 i montering
for ellers bør det du beskriver ikke kunne lade sige gøre.
Hvis lednings farven ikke er rodet rundt i er det :
VVB ventiler
Sort direkte til nul (n)
Brun direkte fase (den som forsyner dit styring)
Blå kobles på udgang mærket L6
Pumpe
Gul\grøn direkte jord (den samme som går til din styring)
Blå direkte til nul (n på printet)
Brun kobles på udgang mærket L5
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Styring af pumpe virker ikke
pumpen skal først starte ved den temp. den er indstillet til i styringen.
-
- Stoker X
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Styring af pumpe virker ikke
Ja - men det gav ikke meget mening !saveit skrev:Har du overhovedet læst hvad jeg har skrevet? Pumpen er tilsluttet i n og l5 og det virker dtadig ikke.