rolfdrengen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 02 nov 2013 18:38

størrelse af pillefyr og mængde piller

Indlæg af rolfdrengen » 02 nov 2013 18:46

Har fået bud fra 2 forskellige smede vedr størrelse af pillefyr
Vores hus er med udnyttet kælder , stue, 1 sal samt 2 sal, ca 230 kvm
den ene siger 10 KW scotte er rigeligt den anden anbefaler 16KW
Fyret skal også opvarme brugsvand (200 L Vølund vandtank)
erfaringer ???
derudover er der spørgsmålet om mængden af piller, pt bruger vi 26555 Kwh årligt, hvor mange piller er det
Huset er fra 1935 og vel mellem godt isoleret


Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

størrelse af pillefyr og mængde piller

Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 21:24

Du skal have et 16 KW
Et godt bud på mængde af piller er 6000- 7000 kg
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

størrelse af pillefyr og mængde piller

Indlæg af triumph » 03 nov 2013 08:03

Hvis du benytter NBE´s beregningsprogram ( http://www.nbe.dk/download/beregningsprogrammer.html) så er minimum kedel størrelse 11 KW (= 16 kw anlæg) og et årligt pilleforbrug på 6,2 tons

Brugeravatar
fbn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Kontakt:

størrelse af pillefyr og mængde piller

Indlæg af fbn » 03 nov 2013 08:23

Hvis den kW du oplyser er omregnet fra olie
DVS det svare til 3000 liter fyrings olie
Så siger jeg en 10 kW da virkningen er
Bedre på en fyr som køre tæt på 100%
end en der køre omkring de 60 %

Desuden kan en 10 kW klare optil
3500 liter olie som er 33259 kW

Du skal regne med 6 tons piler.

Da du har hus i 3 etager vil spil varme
fra rum under hinanden hjælpe med
at varme rum op oven over

Så 10 kW er imø stor nok.
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

størrelse af pillefyr og mængde piller

Indlæg af triumph » 03 nov 2013 08:48

Der er ingen tvivl om at et 10 kw anlæg vil give den bedste økonomi.
Om en 10 Kw er stor nok kan jeg ikke tage stilling til.
Jeg ved at virknings graden på en 10 kw, allerede er svagt dykkede ved 10 KW. Den kan tunnes til 12-13 kw, men at der så smutter lidt uafbrændte piller ud over hærd kanten.


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

størrelse af pillefyr og mængde piller

Indlæg af Hjemme teori » 03 nov 2013 09:25

Er de 26555kWh incl. andet forbrug (en normal hustand bruger vist 3000-6000 kWh)

Har i nogen alternativ varmekilde ? (varmepumpe eller brændeovn). Så vil den jo kunne bruges til spidbelastningerne.

Hvis i har elvarme, falder fyrings prisen til ca. en 1/4. Så bliver man ofte lidt mindre "fedtet" og vægter komforten højere og det kan hurtigt give 5000 kWh og så er man måske ikke længere i tvivl om størrelsen. Så hvad har rumtemperaturen været og har i sparet på varmen?

Og til fbn ikke at en 10 kW ikke kan være nok men jeg tror ikke der er omregnet, så her skal man være opmærksom på at udnyttelsesgraden på el er 100%, ingen dårlig virkningsgrad her.
Last edited by 1 on Hjemme teori; edited 3 times in total
Mvh. Sophus

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

størrelse af pillefyr og mængde piller

Indlæg af triumph » 03 nov 2013 09:31

26555 kwh er ca lig 5,3 tons piller. der så bliver til 6,2 tons pga virkningsgraden på anlæget.
Du har helt ret i at andet forbrug skal fratrækkes,(hvis det ikke allerede er fratrukket) og så er en 10 kw stor nok


Besvar