Spørgsmål fra en nybegynder

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
jchusted
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af jchusted » 17 okt 2013 16:27

Hej med jer

Jeg er blevet den lykkelige ejer af et Scotte 10KW pillefyr, med en 6,25styring.
Den er helt standard uden noget ekstra udstyr. Der skal ikke købes noget ekstra udstyr, så den skal bare kører så godt som den ny engang kan med de funktioner jeg har.

Jeg har prøvet at justere lidt på den, men synes ikke det helt vil som jeg vil.

Lidt omkring hvordan jeg har gjort og hvordan kedlen kører nu.

Jeg har afvejet pillerne til 2050gram og indtastet dette i autobregning. Desuden har jeg sat skorstenstræk til 1. Jeg har træk stabilisator på.

Vi har lige pt. 90kvm ikke super isoleret beboelse, opvarmet med radiator.
Fyret kører hver halve time for at holde kedlen varme. Den står til 60 grader +-10grader.
Det tager ca 11 min at nå de 70grader, hvorefter fyret slukker. Imens den slukker opnår kedlen tit 75grader, da der bliver kørt enormt meget luft ind ved slukning.
Det passer med at den renser lige inden at den stopper, da den er sat til 10min og fyret stopper efter 11
Jeg synes at fyret virker til at brænde fint, når den kører. Det laver en fin brunlig aske.
Jeg har indstillet rens til 10min 5sek 60%


Mine spørgsmål er således.

-Selvom jeg har justeret den ned i rens kommer der stadigvæk sorte piller når den renser. Kan man ikke undgå det helt ?
-Kører jeg optimalt, når kedlen tænder og slukker så ofte ? Specielt, når den blot kører 11 min og så skubber de resterende piller i aske skuffen. Vil det være bedre for mig at kører urstyring, så den ikke kører så tit og derved ikke skubber halvbrændte piller i skuffen hver 10min ?
- Skal den blæse så voldsomt under stop at alle pillerne ryger ned, eller det er måske meningen for at rense ud.

Håber der er nogen der kan gennemskue hvad problemstillingen er og sig endelig til hvis der skal nogle flere informationer til.

Hilsen
JC


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af pille bruger » 17 okt 2013 16:34

Fint at du har afvejet :great:
Er tallene i styringen langt fra dem i skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Er kedlen med rensemekanik i bagerste kammer ?
Hvilken temperatur står shunten på ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

jchusted
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af jchusted » 17 okt 2013 18:32

Hej

De der standard tal vil jeg lige få kigget igennem og se om der er noget der afviger markant.

Hvis shunten også er den som hedder skakt temperatur, så er den på 27 grader.

Jeg ved ikke om den renser i bagerste kammer. Jeg er meget i tvivl hvor bagerste kammer er henne :-)

Slettet 15549

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af Slettet 15549 » 17 okt 2013 18:57

jchusted skrev:Hej

De der standard tal vil jeg lige få kigget igennem og se om der er noget der afviger markant.

Hvis shunten også er den som hedder skakt temperatur, så er den på 27 grader.

Jeg ved ikke om den renser i bagerste kammer. Jeg er meget i tvivl hvor bagerste kammer er henne :-)
Skakt temperatur er den temperatur der er ved intern snegl og har intet at gøre med shunten
Shunten er den termostat som skal holde returen til kedlen varm

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af HR LUCCA » 17 okt 2013 23:25

Hvis du har lavet en afvejning og stillet luften ved 10-50 og 100 % og det stadig væk kommer for hurtigt op i tempretur kan du prøve og sænke max effekten til feks 40 % jeg mener det er i meny 4 ,den er så langsommer om og kommer op i tempretur og kan måske nå og regulere ned , når det bliver koldere stiller du den op igen , det kan også være din p og i der skal stilles på , men det er ikke sådan lige og gøre :wink:


jchusted
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af jchusted » 18 okt 2013 15:10

Min menu er sat lidt anderledes op, end hvad standard arket beskriver, men fandt nu de fleste tal og de virkede sammenlignelige.
Den eneste der var markant anderledes var min p indstilling. Den stod på 5, hvor standarden siger 2,5.
Der var ikke skrevet noget d tal i standard skemaet. Er det procent satsen der står sammen med pi tallene.

HR lucca.
Du nævner netop noget om p indstilling. Måske det hjælper mig at stille den op?

Jeg har taget et billede af bagsiden af mit fyr. Jeg har et termometer der ved bunden der siger 40grader. Om der er en indbygget ventil skal jeg ikke kunne sige. Det er måske den der sidder på siden. Den fremgår også på billedet.

Hmm. Er bange for min tændspole er ved at være i stykker. Den starter ikke særlig nemt op længere. Den er vel ikke beregnet til at kører så ofte.


Nu med billede:
20131018_143127.jpg
Nu med billede

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af pille bruger » 18 okt 2013 17:30

jchusted skrev:Min menu er sat lidt anderledes op, end hvad standard arket beskriver, men fandt nu de fleste tal og de virkede sammenlignelige.
Den eneste der var markant anderledes var min p indstilling. Den stod på 5, hvor standarden siger 2,5.
Der var ikke skrevet noget d tal i standard skemaet. Er det procent satsen der står sammen med pi tallene.

HR lucca.
Du nævner netop noget om p indstilling. Måske det hjælper mig at stille den op?

Jeg har taget et billede af bagsiden af mit fyr. Jeg har et termometer der ved bunden der siger 40grader. Om der er en indbygget ventil skal jeg ikke kunne sige. Det er måske den der sidder på siden. Den fremgår også på billedet.

Hmm. Er bange for min tændspole er ved at være i stykker. Den starter ikke særlig nemt op længere. Den er vel ikke beregnet til at kører så ofte.


Nu med billede:
20131018_143127.jpg
D kan du bare stille på 0 ( nul ) det er den på nye styringer.
Hvis du kun har 40 gr ind i bunden af kedlen, er det for lidt.

Hvis eltænderen har svært ved at tænde op, kan det være aske under herden, eller pille stumper i blæseren.
Du kan evt give lidt mere effekt på eltænderen 80% eller op til 100%
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af HR LUCCA » 18 okt 2013 19:18

På det billed du har lagt ind kan jeg ikke se der er monteret en shunt , den skal være monteret mellem afgang og tilgang på kedlen den skal ligne denne her http://www.nbe-shop.dk/product/shunt-ventil-kit-34-119/ hvis der ikke er sat sådan en på skal du få monteret en ( det er ikke extra udstyr :wink: ) hvis du har en på skal den stilles til 50 grader hvis det er en kedel uden rens ,og 60 hvis det er med rens , bag på kedlen er der en type plade hvor du kan se hvad det er for en kedel , hvad hensyn til justering af P og I er det svært uden nogle kurver af kedel temperatur og ydelse , men prøv og stille P på 2.0 og I 0,10 og sæt max ydelsen til feks 40 % lad den køre en dags tid og se hvad der sker , når det bliver koldere sætter du max ydelsen op til 100 , hvis du er intreseret i og vide noget mere om dit fyr er der noget godt godnat læsning her http://mhes.dk/ :great:

jchusted
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af jchusted » 20 okt 2013 01:55

Okay..

Jeg skal lige forstå. Vil shunten så hjælpe med at få retur temperaturen op, så kedlen ikke får tilført så meget koldt retur vand og derved ikke bliver nedkølet så hurtigt og derved holder længere pause. ??

Du siger jeg bør sætte effekten ned. Er det bedre økonomisk at den brænder i 1time på 50%ydelse istedet for varme kedlen op hurtigt på 10min ?


Nogle flere spørgsmål er kommet til. ( Hvor er det rart med disse communities, hvor man kan hjælpe hinanden ) :-)
- Hvilke måneder kører i med udstyring ? Kan det godt betale sig at lukke ned om natten, hvis man kan leve med kulden eller er det for dyrt at opvarme hele systemet om morgenen ?

Tror vist jeg bør indkøbe mig stokerkontrol. Så kan jeg nemmere se statistikker for forbrug :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Spørgsmål fra en nybegynder

Indlæg af pille bruger » 20 okt 2013 07:23

jchusted skrev:Okay..

Jeg skal lige forstå. Vil shunten så hjælpe med at få retur temperaturen op, så kedlen ikke får tilført så meget koldt retur vand og derved ikke bliver nedkølet så hurtigt og derved holder længere pause. ??

Du siger jeg bør sætte effekten ned. Er det bedre økonomisk at den brænder i 1time på 50%ydelse istedet for varme kedlen op hurtigt på 10min ?


Nogle flere spørgsmål er kommet til. ( Hvor er det rart med disse communities, hvor man kan hjælpe hinanden ) :-)
- Hvilke måneder kører i med udstyring ? Kan det godt betale sig at lukke ned om natten, hvis man kan leve med kulden eller er det for dyrt at opvarme hele systemet om morgenen ?

Tror vist jeg bør indkøbe mig stokerkontrol. Så kan jeg nemmere se statistikker for forbrug :-)
Ja, shuntens funktion er at holde en bestemt retur temperatur til kedlen.
Kedlen kan ikke afsætte varmen i dit system, når alt lige pludselig er varmt og alle dine ventiler lukker ned.
Du skal have et mere jævnt varme aftag, og varme produktion.
Derfor er målet at fyret kan køre i længere tid, og lave varme uden at komme så højt op i temperatur at den slukker.
Kig i din manual. Der er et biled af rørføring med shunt og pumpe.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/