Hey Stpokerpro
Har i august haft glæden af skifte en TASSO universal-brændsels-kedel med oliebrænder, på porten og er nu skiftet ud med skotte 10 kw med BS1016. Er så begyndt at fyre rigtigt op i det kolde vejr. Fik indstillet fyret i starten af september meget hurtigt, og har ikke lige haft tid siden. Nu er det så ferie.
Har problemer med, at ved 10 % last føles der ikke altid lys, og ved øjesyn kan jeg så se at der kun er gløder engang imellem, indtil der igen tilsættes piller. Har forsøgt at indstille blæser lav, men det giver ikke andet end en rygende forbrænding når der er ild. (vis den sættes ned) Og piller brænder for hurtigt ved for høj værdi. Har lige afvejet piller.
Noget jeg kan prøve? Vi også gerne køre med iltstyring, men da der ikke er flammer hele tiden stiger ilt-niveuet og den melder fejl.
Piller 6 min:
1177 g
Blæser indstilling:
lav 9
mellem 16
høj 21
Ca. målt ilt ved last
lav 19.0
mellem 13.4
høj 9.9
Røgtemp 55-70
Har trækstabilisator
v10 styring
Kører ellers fint!
Hilsen Mads
Dør ud ved lavlast
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
- Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
- Areal: 194
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dør ud ved lavlast
Hej
Du skal stille minimums kw op i den menu som hedder snegl prøv dig lidt frem men måske 1,5
Det er normalt at lux svinger en del i lavlast men ilden skal naturligvis ikke gå ud
Iltstyring skal du slå fra indtil din forbrænding er 100% iorden og derefter kan du kalibrer den ind
Men iltstyring er ikke nødvendigt en scotte køre fint uden
Du skal stille minimums kw op i den menu som hedder snegl prøv dig lidt frem men måske 1,5
Det er normalt at lux svinger en del i lavlast men ilden skal naturligvis ikke gå ud
Iltstyring skal du slå fra indtil din forbrænding er 100% iorden og derefter kan du kalibrer den ind
Men iltstyring er ikke nødvendigt en scotte køre fint uden
Dør ud ved lavlast
Lav en ny 6 min afvejning af snegl og juster fyret i 10/50/100% drift
Du kan låse fyret i 10 /50/100% i den menu som hedder regulering
Lav en 6 min afvejning ofte her i starten sneglen skal lige sætte sig hvis man kan sige det sådan og vil derfor godt kunne svinge noget i dosering
Du kan låse fyret i 10 /50/100% i den menu som hedder regulering
Lav en 6 min afvejning ofte her i starten sneglen skal lige sætte sig hvis man kan sige det sådan og vil derfor godt kunne svinge noget i dosering
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
- Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
- Areal: 194
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dør ud ved lavlast
Tak, det hjalp. Nu brænder den rigtigt fint ved 10 % Men kan se jeg skal have indstillet blæser igen efter ændringen. Går ud fra det er meningen.Bon Scott skrev:Hej
Du skal stille minimums kw op i den menu som hedder snegl prøv dig lidt frem men måske 1,5
Det er normalt at lux svinger en del i lavlast men ilden skal naturligvis ikke gå ud
Iltstyring skal du slå fra indtil din forbrænding er 100% iorden og derefter kan du kalibrer den ind
Men iltstyring er ikke nødvendigt en scotte køre fint uden
Dør ud ved lavlast
Ja hvis du har lavet en ny afvejning så indstil blæser så burde tallene passe fremover ved pille skift og ny afvejningmlenschau skrev:
Tak, det hjalp. Nu brænder den rigtigt fint ved 10 % Men kan se jeg skal have indstillet blæser igen efter ændringen. Går ud fra det er meningen.
-
- Stoker VI
- 11
- Indlæg: 207
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Dør ud ved lavlast
Min scotte er også helt ny og jeg havde samme problem, jeg kører med minimum 1,4 og det kører fint nu, så prøv at sætte den lidt længere ned og se om det ikke også kører der.mlenschau skrev:
Tak, det hjalp. Nu brænder den rigtigt fint ved 10 % Men kan se jeg skal have indstillet blæser igen efter ændringen. Går ud fra det er meningen.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Dør ud ved lavlast
Nemlig så langt ned som muligt hvor det stadig kan holde ordentlig ildHeineJepsen skrev:
Min scotte er også helt ny og jeg havde samme problem, jeg kører med minimum 1,4 og det kører fint nu, så prøv at sætte den lidt længere ned og se om det ikke også kører der.
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Dør ud ved lavlast
Har du trækstabilisator på din kedel ? for trækket har meget og sige når det køre lav last ,mlenschau skrev:
Tak, det hjalp. Nu brænder den rigtigt fint ved 10 % Men kan se jeg skal have indstillet blæser igen efter ændringen. Går ud fra det er meningen.
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Dør ud ved lavlast
Jeg har også sat min min effekt til 1.5kw altså 15%
Det var for ustabilt ved 10%
Såfremt fyret kører i timevis med min effekt bør du overveje at bruge urstyringen istedet.
Det var for ustabilt ved 10%
Såfremt fyret kører i timevis med min effekt bør du overveje at bruge urstyringen istedet.