triumph skrev:faktisk står der at hpfién skal afprøves 1 gang om året (Der er en "test" knap, der lede en lille effekt til jord)
Men det klare kedlen for dig
Jep, og nu er der bestilt to nye eltændere så jeg har en i reserve liggende .
Q-pro.dk havde dem til 116kr/styk, så det er ret billigt må man sige.
triumph skrev:faktisk står der at hpfién skal afprøves 1 gang om året (Der er en "test" knap, der lede en lille effekt til jord)
Men det klare kedlen for dig
Kan det nu også passe
Fejlstrømsrelæ'et er jo ikke jordforbundet, så hvordan skulle test knappen kunne lave en lille effekt til jord ??
Mit bud ville være at test knappen laver en lille fejlstrøm på afgangs siden af relæ'et, mellem fase og nul.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
JOH skrev:Ja, det passer. En "fejl strøm" er en strøm som løbet til jord. En strøm som løber mellem fase og nul er forbrug
Mvh. Jesper
Det der fangede mit øje var at Triumph skriver at test knappen skulle lave en lille fejlstrøm til jord, det mener jeg ikke den kan, da relæ'et slet ikke er forbundet til jord.
Som du skriver vil en strøm fra fase til nul blive set som forbrug, det vil en strøm fase til fase også.
Når nu der ikke tilsluttet nogen jordledning på relæ'et, så kunne test knappen virke ved at den laver en strøm mellem fase og nul eller fase til fase på afgangs siden af relæ'et, dette forbrug vil så også blive set som en fejlstrøm og relæ'et vil koble ud.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
grunden til at strømmen løber til jord vis der er overgang er jo at o er koblet til jord der hvor strømmen bliver lavet. man kan jo også røre ved o i en installation uden man kan mærke det men lad være med at prøve. og når man trykker på test knappen er der en modstand mellem fase og 0 ellers ville man jo lave en total kortslutning.
Zarge har jo ret, et HFI har en sumstrømstransfomer.
Så længe at strøm der går ind i kredsen, f.eks via L3, og den der går ud f.eks via N, så er sumstræmmen = 0, og relæet "falder" ikke.
Hvis strømmen forsvinder ud af kredsen, efter HFI relæet (sker typisk til jord), eller tilbage til kredsen før HFI, så er sumstrømmen ikke den samme, og hfi relæet falder, f.eks ved en sumstrøm på 30mA.