Pumpestart

Indlæg af godsejeren »

Hej folkens

Lige et hurtigt spørgsmål angående pumpestart. Jeg har sat min på 65 grader og en kedeltemp på 70 grader. Er det en ok :) indstilling ?
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Slettet 15549

Pumpestart

Indlæg af Slettet 15549 »

godsejeren skrev:Hej folkens

Lige et hurtigt spørgsmål angående pumpestart. Jeg har sat min på 65 grader og en kedeltemp på 70 grader. Er det en ok :) indstilling ?
Jeg vil jo mene det er lidt højt
Jeg køre selv med 50 grader pumpestart ( jeg siger ikke at det er det rigtige)
Hvorfor vil du have den til at starte så sent?
Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
16
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange

Pumpestart

Indlæg af godsejeren »

For at komme så tæt på kedeltemp som muligt og dermed en retur der ikke kommer for langt ned når den begynder og cirkulere med vandet.
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Pumpestart

Indlæg af pille bruger »

godsejeren skrev:For at komme så tæt på kedeltemp som muligt og dermed en retur der ikke kommer for langt ned når den begynder og cirkulere med vandet.
Der sker intet ved at returen er kold ved opstart.
Kig under askeskuffen.
Er der kondens der, har du problemer, ellers ikke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
16
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange

Pumpestart

Indlæg af godsejeren »

Jeg har ingen problemer med kondens overhovedet men jeg snakkede bare med brugeren mhes til nbe åbenthus og han kørte så vidt jeg husker med pumpestart rimelig tæt på kedeltemp.det er vel for hurtigere at få en drifsvarm kedel.
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Pumpestart

Indlæg af pille bruger »

godsejeren skrev:Jeg har ingen problemer med kondens overhovedet men jeg snakkede bare med brugeren mhes til nbe åbenthus og han kørte så vidt jeg husker med pumpestart rimelig tæt på kedeltemp.det er vel for hurtigere at få en drifsvarm kedel.

Det er fint nok, men ikke altid en fordel.
Det kan give et stort temperatur sving, når man sætter start temp så højt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/