Halløj i forum..
Lige et hurtigt spørgsmål ang. ext. indgangen i version 10.
Jeg er med på at fyret først kører når ext. er sluttet, så langt så godt
Meeen har man nu f.eks. sat kedeltemp. til 60 grader, temp under til 20 grader, og ext. sluttes ved ca. 50 grader starter fyret så alligevel??
Og vil pumpen køre hvis pumpestart er sat til 40 grader ligeledes?
Jeg går udfra at hvis ikke ext. er sluttet, og kedeltemp. kommer under 40 grader, så starter fyret ikke...
Er det nogen der kan være behjælpelige med disse måske dumme spørgsmål??
På forhånd tak, og go´ weekend.
EXT i version 10
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
EXT i version 10
Først, husk lige at aktivere EXT funktionen i styringen, før du kan bruge EXT.
Hvis du sætter kedeltemp til 60 og diffunder til 20, vil fyret ikke tænde før det når under 40 gr.
Sluttes EXT ved 50 sker der ikke noget, før temp. er under 40.
Pumpen starter ved 40 gr, når pumpestart er valgt 40 gr.
Hvis temp er under 40 og EXT ikke er sluttet, starter fyret ikke, medmindre der er valgt vvb priooritering.
Den overstyrer alt, dog ikke vvb urstyring.
Hvis du sætter kedeltemp til 60 og diffunder til 20, vil fyret ikke tænde før det når under 40 gr.
Sluttes EXT ved 50 sker der ikke noget, før temp. er under 40.
Pumpen starter ved 40 gr, når pumpestart er valgt 40 gr.
Hvis temp er under 40 og EXT ikke er sluttet, starter fyret ikke, medmindre der er valgt vvb priooritering.
Den overstyrer alt, dog ikke vvb urstyring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
EXT i version 10
Tak for din hurtige respons på en fredag aften Michael
Hvis jeg har forstået dit svar korrekt, så vil pumpen køre, og ikke fyret hvis ext sluttes ved kedeltemp. på 50 grader, temp under på 20 grader og pumpestart 40 grader! Er dette korrekt forstået??
Når så der er aftaget nok energi fra kedlen, og temp falder under 40 grader, så vil brænderen tænde op!
Beklager at det skal "skæres ud i pap"
Hvis jeg har forstået dit svar korrekt, så vil pumpen køre, og ikke fyret hvis ext sluttes ved kedeltemp. på 50 grader, temp under på 20 grader og pumpestart 40 grader! Er dette korrekt forstået??
Når så der er aftaget nok energi fra kedlen, og temp falder under 40 grader, så vil brænderen tænde op!
Beklager at det skal "skæres ud i pap"
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
EXT i version 10
Så skal vi holde tungen lige i mundenSlamberten skrev:Tak for din hurtige respons på en fredag aften Michael
Hvis jeg har forstået dit svar korrekt, så vil pumpen køre, og ikke fyret hvis ext sluttes ved kedeltemp. på 50 grader, temp under på 20 grader og pumpestart 40 grader! Er dette korrekt forstået??
Når så der er aftaget nok energi fra kedlen, og temp falder under 40 grader, så vil brænderen tænde op!
Beklager at det skal "skæres ud i pap"
Det er ikke EXT kontakten der styrer pumpen, det er de temperaturer der indsættes som pumpestart og pumpestop temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- 12
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
EXT i version 10
"Så skal vi holde tungen lige i munden
Det er ikke EXT kontakten der styrer pumpen, det er de temperaturer der indsættes som pumpestart og pumpestop temperatur."
Tak for det Michael, dette var jeg dog klar over... Jeg ville blot være helt sikker på at pumpen også kører i henhold til valgte start/stop når ext anvendes..
dejligt med lidt hjælp - mange tak!!!
Det er ikke EXT kontakten der styrer pumpen, det er de temperaturer der indsættes som pumpestart og pumpestop temperatur."
Tak for det Michael, dette var jeg dog klar over... Jeg ville blot være helt sikker på at pumpen også kører i henhold til valgte start/stop når ext anvendes..
dejligt med lidt hjælp - mange tak!!!