VVB bliver varmet for meget op

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Blinky
Stoker V
Stoker V
11
Indlæg: 155
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af Blinky »

Hvis du ikke har en ventil, der lukker for tilgang til VVB fra fyret, kan man forestille sig, at der sker selvcirkulation, selvom pumpen til VVB er stoppet. Måske kan en fjederpåvirket kontraventil indskudt på enten fremløb eller returstrengen klare det ?
Jeg har selv samme problem og har bedt Karsten om en løsning.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af pille bruger »

Blinky skrev:Hvis du ikke har en ventil, der lukker for tilgang til VVB fra fyret, kan man forestille sig, at der sker selvcirkulation, selvom pumpen til VVB er stoppet. Måske kan en fjederpåvirket kontraventil indskudt på enten fremløb eller returstrengen klare det ?
Jeg har selv samme problem og har bedt Karsten om en løsning.
Vent lige lidt icon_cheesygrin.gif
I det andet svar i denne tråd kom løsningen.
Vi venter lige og ser hvad trådstarter kommer med til svar icon_cheesygrin.gif
Der er flere løsninger, men hvad har manden brug for ?
Derfor vent lige lidt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af newpas »

Ove support har den nemmeste løsning. Og det virker!
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af pille bruger »

newpas skrev:Ove support har den nemmeste løsning. Og det virker!
Ud fra den ide at fyret ikke regulere rigtigt, så er hans forslag jo ikke til nogen nytte,
det viser bare at han ikke har indsigt i hvordan den regulerer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af newpas »

Det forhindrer stadig selvcirkulation og hvad deraf følger!

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af pille bruger »

newpas skrev:Det forhindrer stadig selvcirkulation og hvad deraf følger!
Har du fået et svar fra trådstarter om hvad han har af tilbehør på vvb ?
Det er ligesom nødvendigt at vide, før der gives flere råd om udstyr,
der måske allerede er der.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
clbak
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 9
Tilmeldt: 06 maj 2013 20:23
Mit fyr: scotte 16 kw
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4534

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af clbak »

levi skrev:
Du har vist ikke VVB prioritering monteret har du ?

Jo 3 vejs VVB proioterings kit
clbak
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 9
Tilmeldt: 06 maj 2013 20:23
Mit fyr: scotte 16 kw
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4534

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af clbak »

thoken skrev:

Hej.
Har du vvb-prioritering monteret? Hvis ja, hvor langt oppe i vvb har du monteret føleren? Det lyder som om føleren er placeret helt nede i bunden af vvb?

Mvh thoken
Den sidder i toppen i en dyk lomme, sensor er placeret ved siden af min solfanger anlæg.
Solfanger og min v.10 styring viser samme temperatur +- 0,5 grader, så det burde være ok.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

VVB bliver varmet for meget op

Indlæg af pille bruger »

Overtemperaturen kan skyldes føler placering.
Den skal gerne være 2/3 oppe i vvb.
Når fyret starter med at lave varmt vand, går temperaturen ud af den normale procedure, og laver en ny kedeltemperatur på vvb temperatur + 20 gr. I dit tilfælde så 55 + 20 eller 75 gr.
Det er den temperatur fyret styrer efter nu.
Når føleren er sat som din vil den mærke en temperatur i toppen, men hele beholderen er ikke varmet op.
Derfor går den for højt op i temperatur.
Flyt føleren ned i beholderen, så vil styringen sænke effekten og du vil få fyldt hele beholderen, og ikke kun toppen med varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar