Indlæg af cskofoed »

Hej

Jeg har fået min lambdasonde til at virke (måle nogle sandsynlige iltværdier), samt kaliberet og justeret ilt %, så kommer næste udfordring indjusteringen af PI reguleringen.
Min styring er en version 10, hvor der er en PI reguleringsmulighed på brænderen og en på lambdasonden.
Er det sådan at PI-reguleringen på brænderen annulleres nå iltstyringen aktivere eller er begge reguleringer aktive samtidig?
Hvis de begge er aktive skal jeg så afstille brænderens? Og hvordan gør jeg det?
Når jeg skal indregulerer iltstyringen, er det så kedel temperaturen jeg skal indjusterer op i mod eller er det iltniveauet?
Jeg har hørt fra forskellige at det er en god ide at starte med at justere det ene led (P) og når det virker så indjuster det næste led, er det en fornuftig vej frem? Og hvis ikke, hvordan skal jeg så gøre?

MVH
Christian S. Kofoed

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Iltstyring

Indlæg af pille bruger »

Begge PI styringer er aktive.
Sæt iltstyring på vis.
Følg opstart guiden og aflæse ilt %
Når alt er aflæst til ok værdier og blæsertal passer
sættes iltstyring på JA
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/