Vedr indstilling af p i d

Indlæg af klinkeman » 26 maj 2013 08:51

Hej jeg har en problem ang indstilling af p. Jeg kan ikke få den længere ned end 10. Og som i kan se køre fyret op i max temperatur og så på pause eller slukker. Jeg synes ikke jeg kan få kurven til at flade ud. Jeg har en 16 kw brænder på en dor kedel. Styring version 4.99
Vedhæftede filer
image.jpg
image.jpg


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Vedr indstilling af p i d

Indlæg af pille bruger » 26 maj 2013 09:47

Det er fordi du sammenligner med nye udgaver af styringen.
I den udgave du har står der, hvis du overføre tallet til en ny styring 0.10
Ja, dine kurver er noget hoppende.
Du kan med fordel sætte D = 0