Flunk skrev:Du kan forhindre den i at stoppe efter VVB drift ved at sænke max effekt ved VVB drift til f.eks 50 %, så vil den ikke komme så højt op i temp under VVB drift.
Så undgår du alle de optændinger.
Det har jeg gjort fordi min VVB er ældre og lidyt tilkalket og kan derfor ikke aftage varmen så godt.
Jeg har sat kedeltemp op til 70 C.
--
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Nej, men jeg har sat optændings effekten fra 100% ned 70% og det har løst problemet, den oser ikke mere. Optændings effekten er et udtryk for mange piller den tager ind ved optænding. Jeg har også gået over til ur styring for at undgå de mange opstarter.
Tak for hjælpen
All skrev:Nej, men jeg har sat optændings effekten fra 100% ned 70% og det har løst problemet, den oser ikke mere. Optændings effekten er et udtryk for mange piller den tager ind ved optænding. Jeg har også gået over til ur styring for at undgå de mange opstarter.
Tak for hjælpen
Enten har du en anden styring eller også har jeg helt misforstået noget?
Optændingseffekten har intet med pillerne at gøre, men noget med hvor megen effekt der køres med på el-tænderen. Mængden af piller stilles andetsteds i styringen og opgives vist i de sekunder sneglen skal køre!