2vejs - 3vejs ventil

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Bergholdt
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 7
Tilmeldt: 11 apr 2013 16:32

2vejs - 3vejs ventil

Indlæg af Bergholdt »

Hej alle.
Jeg skal til og købe en blackstar mini og er noget i tvivl om om jeg skal vælge en 2 eller 3 vejs ventil til at styre min VVB , min VVB er en 110 metro .

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

2vejs - 3vejs ventil

Indlæg af pille bruger »

En 2 vejs ventil kan kun åbne og lukke for vvb, og der er varme på huset hele tiden.
En 3 vejs ventil lukker for huset når der laves varmt vand.
Et det et dårligt isoleret hus, kan du komme til at mangle varme når det laves varmt vand,
hvis du vælger 3 vejs ventilen.
Er det et nyere hus, kan du med fordel vælge 3 vejs ventilen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/