Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af Edgar57 » 17 feb 2013 10:04

Hejsa

Jeg fik sat mit scotte fyr op i går men jeg synes ikke at den 3 vejs ventil vil åbne til gulv varmen.

Har i nogle guld korn til dette problem?

Hilsen

Tommy


Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af martin_b » 17 feb 2013 10:22

3-vejs-ventilen bruges normalt til prioritering af varmtvandsbeholderen. Hvordan er din forbundet til anlægget, og hvordan er den forbunde til styringen?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Edgar57
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 12 feb 2013 16:20

Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af Edgar57 » 17 feb 2013 10:43

Hej martin

B er til gulvet og a varm vand beholderen..

I styringen er sort sat til N brun til L og blå til L5

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af martin_b » 17 feb 2013 11:07

Prøv at skifte indstilling under tilbehør for L5 fra NO til NC eller omvendt.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Brugeravatar
hensan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 532
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 10 gange

Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af hensan » 17 feb 2013 11:38

martin_b skrev:Prøv at skifte indstilling under tilbehør for L5 fra NO til NC eller omvendt.

Hvis beholderen er sat til "A" og huset til "B" skal den stå som L5 NO


Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af martin_b » 17 feb 2013 18:43

Har du fået styr på det, Tommy?
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Edgar57
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 12 feb 2013 16:20

Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af Edgar57 » 19 feb 2013 20:00

ja lidt er blevet indlagt så har ik helt styr på det men jeg kommer på wee nu her i denne wee

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Problemer med 3 vejs ventil

Indlæg af martin_b » 19 feb 2013 20:49

Æv, god bedring med dig. Du siger bare til hvis du får brug for mere information eller hjælp.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html