Bare lad hende sprede benene - så slår fyret sikkert igang...Flunk skrev:
Jeg skal da være sikker på at der er varme i huset, ellers bliver det et helved at komme tilbage til en kold kone!
Stopper uden grund
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Stopper uden grund
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Stopper uden grund
Jeg har nu holdt øje med den, og kan ikke finde ud af hvad det er der sker.
I dag bemærkede jeg dette:
på vej op i temp, gik den kortvarigt på 10% drift helt uden grund?
Se vedhæftede
I dag bemærkede jeg dette:
på vej op i temp, gik den kortvarigt på 10% drift helt uden grund?
Se vedhæftede
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Stopper uden grund
Hej Flunk, da du startede tråden lurede jeg lidt, og tror det har med vvbprio at gøre.
Sommetider når kedel ikke op på setpunkt, inden der igen skal bruges varmt vand, og den døjer med at følge med.
Faktisk kørte den 10 grader UNDER setpunkt 1-2 timer.
Desuden lagde jeg mærke til, når der blev lavet varmt vand, gik den op på max 30 %, hvorved din kedeltemp gik lige ku holde temp og endda faldt til tider.
Tror det er der et sted problemet er, men lige præcis hvor der skal pilles må du nok lige prøve dig lidt frem.
Har du sat vvb-prio til max 30 % ?
Desuden ser det også ud til vvb falder meget i temp, inden den starter med at lave varmt vand igen, så går der lang tid med at lave varmt vand, men mon ikke Michael eller Levi har et godt bud på probemet
PS kører ikke selv med vvb -prio, derfor er det hele kun gætteri
Sommetider når kedel ikke op på setpunkt, inden der igen skal bruges varmt vand, og den døjer med at følge med.
Faktisk kørte den 10 grader UNDER setpunkt 1-2 timer.
Desuden lagde jeg mærke til, når der blev lavet varmt vand, gik den op på max 30 %, hvorved din kedeltemp gik lige ku holde temp og endda faldt til tider.
Tror det er der et sted problemet er, men lige præcis hvor der skal pilles må du nok lige prøve dig lidt frem.
Har du sat vvb-prio til max 30 % ?
Desuden ser det også ud til vvb falder meget i temp, inden den starter med at lave varmt vand igen, så går der lang tid med at lave varmt vand, men mon ikke Michael eller Levi har et godt bud på probemet
PS kører ikke selv med vvb -prio, derfor er det hele kun gætteri
Senest rettet af paw 13 feb 2013 08:07, rettet i alt 1 gang.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Stopper uden grund
VVB max er sat til 70 %
Når den slår over på VVB springer den altid til 10% drift og stiger derfra langsomt?
Er det normalt at den går på 10 % drift når den slår over på VVB drift?
Når den slår over på VVB springer den altid til 10% drift og stiger derfra langsomt?
Er det normalt at den går på 10 % drift når den slår over på VVB drift?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Stopper uden grund
Kan du stille på PI i vvb prio på din version ?
Har nemlig ikke set den gå op på¨mere end 30 % når den laver varmt vand, selvom den var langt under.
PS forskellen mellem setpunkt på kedel og din vvb er jo også ret stor, men om det har noget at sige ved jeg ikke
Har nemlig ikke set den gå op på¨mere end 30 % når den laver varmt vand, selvom den var langt under.
PS forskellen mellem setpunkt på kedel og din vvb er jo også ret stor, men om det har noget at sige ved jeg ikke
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Stopper uden grund
Setpunkt VVB er 52 graderpaw skrev:Kan du stille på PI i vvb prio på din version ?
Har nemlig ikke set den gå op på¨mere end 30 % når den laver varmt vand, selvom den var langt under.
PS forskellen mellem setpunkt på kedel og din vvb er jo også ret stor, men om det har noget at sige ved jeg ikke
Setpunkt Kedel 75 grader
VEd VVB drift bliver setpunkt kedel 52 + 20 = 72 graqder
Det undrer mig meget at selv om kedeltemp f. eks er 68 grader og den slår over på VVB drift, falder den til 10% drift selv om den stadig mangler 4 grader i at nå setpunkt???
Jeg tror ikke jeg kan indstille PID for VVB drift, men det skal da undersøges?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Stopper uden grund
Ja, det virker lidt voldsomt, men måske er det indbygget i styringen, men iltstyringen kommer da på arbejde når den dumper fra 60-70 % til 10 % i et hug.Flunk skrev:
Setpunkt VVB er 52 grader
Setpunkt Kedel 75 grader
VEd VVB drift bliver setpunkt kedel 52 + 20 = 72 graqder
Det undrer mig meget at selv om kedeltemp f. eks er 68 grader og den slår over på VVB drift, falder den til 10% drift selv om den stadig mangler 4 grader i at nå setpunkt???Jeg tror ikke jeg kan indstille PID for VVB drift, men det skal da undersøges?
Nok derfor det hedder vvbprio, idet den er ligeglad med din kedeltemp, for når der skal laves varmt vand gør den det uanset din kedeltemp
Mit kører uden vvb-prio, så min har altid varmt vand, og har det varmt i huset, 22-24 gr.
Måske, som et forsøg, kunne du prøve at slå vvb-prio fra for at se hvodan den så skaver sig
PS sådan ser min ud
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... pawerwoody
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Stopper uden grund
Med 3 vejs ventil til VVB prioritering er det svært at slå den fra?
Så får jeg ikke varmt vand. Så skal min el-patron lige sættes til.
Så får jeg ikke varmt vand. Så skal min el-patron lige sættes til.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Stopper uden grund
Så er den lige startet på VVB drift, og der ser sådan ud?
Hvorfor står den på 10% drift i næsten 10 min medens temperaturen bare falder og falder??
Hvorfor står den på 10% drift i næsten 10 min medens temperaturen bare falder og falder??
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk