VVB Temperaturstyrring skyder over!!

Indlæg af red_buhl » 05 feb 2013 22:01

Mit nye pillefyr har været i drift i lidt over en uges tid. Det har kørt fint størstedelen af tiden.

Men jeg har nu 2 gange oplevet temperaturen i min VVB er lang over set punktet (60°C).

Første gang (2. feb) sad jeg ved computeren og kunne nå at stoppe fyret og sende konen i karbad, så vi kun nåede 70°C (Blå kurve = VVB):
Billede

Anden gang var i nat (5. feb) kl. 02, hvor VVB nåede op på 77°C!! Set punktet er 60°C (Blå kurve = VVB):
Billede

Jeg har selv 2 ideer til, hvor fejlen kan ligge:
- I V10 styrringen (ver. 10.027)
- I 3-vejs ventilen til VV-prioritering til VVB

Er dette en kendt fejl?
Er V10 (ver. 10.029a) en betaudgave eller en godkendt version?
Nogle som har nogle gode ideer til, hvad man kan gøre?

Derudover har jeg 2 gange oplevet at styrringen mister internetforbindelsen. Det skete også i dag (5. feb) imellem 10:00 -> 21:00. En genstart af styrring løser dette problemet.
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

VVB Temperaturstyrring skyder over!!

Indlæg af pille bruger » 05 feb 2013 22:07

Hvad er dine indstillinger under VVB ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

red_buhl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
Areal: 240 incl. kælder
Brændsel: 8 mm German Pellets
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6 tons

VVB Temperaturstyrring skyder over!!

Indlæg af red_buhl » 05 feb 2013 22:15

Jeg har vedhæftet et billede af min VVB indstillinger:
Billede
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html

levi

VVB Temperaturstyrring skyder over!!

Indlæg af levi » 05 feb 2013 22:20

red_buhl skrev:Jeg har vedhæftet et billede af min VVB indstillinger:
Billede
Du kan ihvertfald med stor fordel nemt sætte din VVB temp. ned til 54 grader, - så kalker din beholder ikke til i løbet af 2 år :great:

red_buhl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
Areal: 240 incl. kælder
Brændsel: 8 mm German Pellets
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6 tons

VVB Temperaturstyrring skyder over!!

Indlæg af red_buhl » 05 feb 2013 22:34

Hejsa

Jeg startede med 55°C som set punkt og 10 grader diff. under. Men så klagede konen over for koldt vand da man kan være uheldig at ramme 45°C + fyret ikke kan varmet vandet hurtigere op end det forbruges. Og når konen skal i karbad så rækker de 55°C ikke til at opnå en tilfredsstillende karbadstemperatur...

Derefter ændrede jeg set punktet til 60°C med 5 grader diff. under, og det synes vi fungere meget godt. Det er samme temperatur som vores gamle VVB til oliefyret var indstillet til. og fremtidige afkalkninger af VVB kan vi nok overkomme. jeg mener dog at have læst 62°C og derunder skulle være fint i VVB for at undgå voldsom tilkalkning.
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

VVB Temperaturstyrring skyder over!!

Indlæg af pille bruger » 06 feb 2013 20:25

Er udgang L7 aktiv, og er 3 vejsventilen sat til denne udgang ?
Best regards