Hej har bøvlet lidt med at Scotten svinger i ydelse, det ser ud til at det er min Alpha 2 pumpe, der svinger meget.
Den er indstillet til konstantkurve trin 2.
Har 1 gulvvarmestreng(med returtermostat) og resten er radiatorer.
Kan det være en termostat der hænger, pumpen der er instillet forkert eller shunten ?
Vedhæfter et billede af kurverne de 6 timer der ses har huset været tomt.
Mvh Rasmus
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
- Donpoul
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 01 aug 2012 10:35
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydals
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
Du kan jo prøve og stille pumpen til at køre på et fast trin feks 1 eller 2 og se om det er pumpen
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 16 maj 2012 12:02
- Mit fyr: Woody BS1016 16kw
- Areal: 200m2+100m2 garage
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca 18-30kg
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
Det ser da fint ud. Du bør køre konstanttryk 1 eller 2. Herved forsøger pumpen at holde et konstant tryk. Når radiatorene åbner falder pumpetrykket og pumpen speeder op for at holde trykket. Derved får du hurtigere varme i dine radiatorer, men fyret skal så også kunne levere mere varme hurtigere. Derfor får du de store udsving.
Vent til det bliver varmere i vejret så vil du se at udsvingene bliver mindre.
Du kunne prøve konstantdrift 1, men det vil betyde at pumpens løftehøjde reduceres (hvis du f.eks. har 2-3 plan bolig)
Autoadapt funktionen er nok ikke god i dit tilfælde.
Jeg har 3 plan og konstanttryk2 er den eneste der fungerer hos mig (kun radiatorer i huset 175 kvm)
Per B.
Vent til det bliver varmere i vejret så vil du se at udsvingene bliver mindre.
Du kunne prøve konstantdrift 1, men det vil betyde at pumpens løftehøjde reduceres (hvis du f.eks. har 2-3 plan bolig)
Autoadapt funktionen er nok ikke god i dit tilfælde.
Jeg har 3 plan og konstanttryk2 er den eneste der fungerer hos mig (kun radiatorer i huset 175 kvm)
Per B.
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
Tror ikke på det er pumpen men derimod dit anlæg som åbner og lukker . Du kan se at det kører rimeligt med fast interval så det passer med at feks en gulvvarme kreds taber varme med en konstant hastighed og derfor kalder på varme i et fast interval. Du kan se at din retur og fremløb temp falder i en ens kurve. Du kan nok ikke gøre meget ved det. Motorventiler kan ikke åbne langsomt . De er enten lukkede eller åbne . Jeg har det samme i en sal jeg styre med en fjerntermostat og motorventiler.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
- klinten
- Stoker XIV
- 13
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Blevet takket: 1 gang
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
Din pumpe skal ikke stå på konstanttkurve, du skal sætte den til proportionaltryk. Konstanttryk bruges (generelt) kun til 1-strengsanlæg.
Det kan samtidig også være et indreguleringsproblem du har, det ser ud til at fyret er for hurtigt. Hvis du kigger på nummer 2 stigning af ydelse, efter den er i top stiger fremløbet, fyret skruer for hurtigt ned og så falder kedeltemperatuen for langt ned. Hvad står dine reguleringsparametre til? P, I og D?
Det kan samtidig også være et indreguleringsproblem du har, det ser ud til at fyret er for hurtigt. Hvis du kigger på nummer 2 stigning af ydelse, efter den er i top stiger fremløbet, fyret skruer for hurtigt ned og så falder kedeltemperatuen for langt ned. Hvad står dine reguleringsparametre til? P, I og D?
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
- klinten
- Stoker XIV
- 13
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Blevet takket: 1 gang
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
Der står noget mere her om hvordan de forskellige driftformer i pumper fungerer. Det er faktisk ganske fornuftig læsning. http://www.grundfos.co.nz/web/homeDK.ns ... File/6.pdf
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
- Donpoul
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 01 aug 2012 10:35
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydals
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
Tak for de hurtige svar.
Pumpen har kørt på højeste proportionaltrykkurve, siden i går og det hele er blevet mere stabilt. Kan ydelsen blive mere stabil (ved at sænke P)eller er det "as good as it gets"
P 2,5
I 0,5
Mvh Rasmus
Pumpen har kørt på højeste proportionaltrykkurve, siden i går og det hele er blevet mere stabilt. Kan ydelsen blive mere stabil (ved at sænke P)eller er det "as good as it gets"
P 2,5
I 0,5
Mvh Rasmus
- klinten
- Stoker XIV
- 13
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Blevet takket: 1 gang
Svingende ydelse... Alpha 2 ?
Prøv at se hvad der sker ved at sænke P til 2, det skader jo ikke at prøve...
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr: