hej derude håber i kan hjælpe her.
Jeg har en trådløs termostat i stuen, som styrer hvornår fyret slukker og tænder..
Men idag ville jeg afindstallere den, og selvom jeg har taget den ud af styringen ( ude ved fyret ) og har taget stømmen af til modtageren, bliver fyret ved med at skrive Stop EXT.
Jeg regnede jo lidt med at når jeg afmonterede termostaten, så ville scotten kører som den gjorde førhen ( altså tændte og slukkede alt efter hvordan kedeltemp. var.
Men der sker bare ikke noget.. Kedelen er nu 25grader, og fyret skriver stadig bare stop ext.
Jeg har prøvet at slukke og tænde mange gange, samt taget backup batteritet til styringen.. intet hjælper.
Hver gang jeg sætter strøm til fyret skriver den bare stop ext.
Inde i styringen under temperaturfølere, står der bare N/A ved denne, så det burde ikke være her problemet er..
Selv efter vvb opvarmning, skriver fyret stadig STOP EXT, og ikke STOP TEMP som den gjorde førhen..
På forhånd tak
black star 16kw styring 6,73
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Trådløs termostat kan ikke afmonteres!
-
- Stoker IV
- Indlæg: 123
- Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
- Mit fyr: black star 16kw
- Areal: 170
- Brændsel: flexheat 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Haderslev
-
- Stoker IV
- Indlæg: 123
- Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
- Mit fyr: black star 16kw
- Areal: 170
- Brændsel: flexheat 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Haderslev
Trådløs termostat kan ikke afmonteres!
termostaten er denne:
http://www.dvcenter.dk/tra-dlos-rum-ter ... foler.html
http://www.dvcenter.dk/tra-dlos-rum-ter ... foler.html
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Trådløs termostat kan ikke afmonteres!
Du skal sætte en lus (en stump ledning) i de klemmer som hedder EXT. De skal være sluttede, altså forbundet til hinanden ellers tror fyret at det er stoppet.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
-
- Stoker IV
- Indlæg: 123
- Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
- Mit fyr: black star 16kw
- Areal: 170
- Brændsel: flexheat 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Haderslev
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Trådløs termostat kan ikke afmonteres!
Så lidt.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html