fyr soder meget kraftigt

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
claustordenskjold
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 2
Tilmeldt: 23 sep 2012 18:45

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af claustordenskjold »

Hej jeg er skorstensfejer og har en kunde der har et black star 16 kw med en scotte brænder,hvor fyret soder så kaftigt når det kører 100%,at det ryger ud alle steder både fra tank og kedel,røgrør og skorsten er ikke stoppet.
Jeg har prøvet at stille luft og alt muligt,men kan det hjælpe at stille på mætning i højlast ned

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af Lintz »

Kører med samme kedel / brænder.
Lav ydelse 3,52
Høj ydelse 37,0 Står min på - og den kører fint.

Jeg går ud fra at du / I har foretaget afvejning og forsøgt at gøre flammen tilpas.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af pille bruger »

claustordenskjold skrev:Hej jeg er skorstensfejer og har en kunde der har et black star 16 kw med en scotte brænder,hvor fyret soder så kaftigt når det kører 100%,at det ryger ud alle steder både fra tank og kedel,røgrør og skorsten er ikke stoppet.
Jeg har prøvet at stille luft og alt muligt,men kan det hjælpe at stille på mætning i højlast ned
Er det en af de nye kedler med rensemekanik ?
Der er kommet nye tal til den model.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
under Standard tal 6.75 BS1016
Vær især hurtig når der skal kigges flamme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
aminowitch
Stoker III
Stoker III
11
Indlæg: 91
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af aminowitch »

Hejsa. Det vil sige, at jeg skal lave værdierne om på styringen til min kedel?? Har en 1016 med rens..
Mvh. Brian
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af pille bruger »

aminowitch skrev:Hejsa. Det vil sige, at jeg skal lave værdierne om på styringen til min kedel?? Har en 1016 med rens..
Mvh. Brian
Ja måske.
Tallene er et godt udgangspunkt før justering.
Man skal altid se på om der er individuelle forhold der skal tages højde for.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

vfr1
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
Mit fyr: Woody 20 KW
Areal: 250
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Dagligt forbrug: 35

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af vfr1 »

Hej jeg er skorstensfejer og har en kunde der har et black star 16 kw med en scotte brænder,hvor fyret soder så kaftigt når det kører 100%,at det ryger ud alle steder både fra tank og kedel,røgrør og skorsten er ikke stoppet.
Jeg har prøvet at stille luft og alt muligt,men kan det hjælpe at stille på mætning i højlast ned

Jeg var ude for det samme kunne ikke stille mig ud af det før jeg tog renseværket ud så kører den perfekt.
paw
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af paw »

vfr1 skrev:Hej jeg er skorstensfejer og har en kunde der har et black star 16 kw med en scotte brænder,hvor fyret soder så kaftigt når det kører 100%,at det ryger ud alle steder både fra tank og kedel,røgrør og skorsten er ikke stoppet.
Jeg har prøvet at stille luft og alt muligt,men kan det hjælpe at stille på mætning i højlast ned

Jeg var ude for det samme kunne ikke stille mig ud af det før jeg tog renseværket ud så kører den perfekt.
Har stillet et semirens 10 kw ind uden problemer :great:
aminowitch
Stoker III
Stoker III
11
Indlæg: 91
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af aminowitch »

Siden jeg fik fikset min blæser, så kører min super. 18 i lavblæs, og 28 i mellem. ellers standard indstilling.
vfr1
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 31
Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
Mit fyr: Woody 20 KW
Areal: 250
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Dagligt forbrug: 35

fyr soder meget kraftigt

Indlæg af vfr1 »

Min kører også nogelunde ved lavt forbrug men så snart jeg jeg kommer op 16- 18 KW går det galdt

Besvar