Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Røg temp viser meget højt tal
Røg temp viser meget højt tal
Hej Knaldhatte.
Du har helt ret i at det rigtige er et ordentligt måleinstrument man kan stole på.
Men på 90° røgtemperatur kan jeg også fint holde hånden på røgrøret. Prøv at isolere røret en times tid, fjern isoleringen og læg straks hånden på, så tvivler jeg på at man kan lægge hånden på i ret mange sekunder.
Du så selv den fine hætte jeg havde lavet pga. enorme konstruktionsfejl på den gamle OPOP kedel. Uden hætten på så er låget temmelig lunt, men man kan lægge hånden på den, og håndtaget er køligt.
Når hætten har været på en time bliver håndtaget så varmt at der skal grydelapper til at åbne.
Du har helt ret i at det rigtige er et ordentligt måleinstrument man kan stole på.
Men på 90° røgtemperatur kan jeg også fint holde hånden på røgrøret. Prøv at isolere røret en times tid, fjern isoleringen og læg straks hånden på, så tvivler jeg på at man kan lægge hånden på i ret mange sekunder.
Du så selv den fine hætte jeg havde lavet pga. enorme konstruktionsfejl på den gamle OPOP kedel. Uden hætten på så er låget temmelig lunt, men man kan lægge hånden på den, og håndtaget er køligt.
Når hætten har været på en time bliver håndtaget så varmt at der skal grydelapper til at åbne.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Røg temp viser meget højt tal
Jaja hætten var fin. Den nye kedel er dog godt isoleret og er slet ikke varm.
Vender tilbage om en uges tid når jeg kommer hjem for tjekke de forskelllige ting. Så tar vi den derfra. Imens må fuglene få lidt Varme hvis det viser sig min røg er så varm
Vender tilbage om en uges tid når jeg kommer hjem for tjekke de forskelllige ting. Så tar vi den derfra. Imens må fuglene få lidt Varme hvis det viser sig min røg er så varm
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 324
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Givet likes: 3 gange
Røg temp viser meget højt tal
Min røg temp ligger på 80-90 grader for tiden. Det vil jeg mene er meget normalt for en 10kw scotte med det vejr vi har nu.
-
- Stoker III
- Indlæg: 98
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Brændsel: piller
- Geografisk sted: Sydsjælland
Røg temp viser meget højt tal
Ja, det lyder jo godt nok som om at jeg har en meget lav røggas temp.
Når fyret ligger jævnt på 60 grader så viser displayet en røggas temp. på 51 grader, men det er bare lidt underligt, for lægger jeg min hånd på røgrør så er den kun lidt varmere, end hvis jeg lægger hånden over på træpladen på mit arbejdsbord.
Når fyret ligger jævnt på 60 grader så viser displayet en røggas temp. på 51 grader, men det er bare lidt underligt, for lægger jeg min hånd på røgrør så er den kun lidt varmere, end hvis jeg lægger hånden over på træpladen på mit arbejdsbord.
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 951
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Røg temp viser meget højt tal
Din røgføler sidder for tæt på trækstabilisator eller du kører med for meget luft til forbrændingen eller begge dele.
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Røg temp viser meget højt tal
For meget luft til forbrændingen giver det ikke højere røgtemperatur, det gør det ihvertfald hos mig. Den med trækstabilisator, lyder mere sandsynligt.
Mvh. Sophus
-
- Stoker VII
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Røg temp viser meget højt tal
Røg føleren sidder 10cm fra hvor røgrøret kommer ud af kedlen. Føleren SKAL sidde så tæt på afgang som muligt for få din faktiske afgang temp, og ikke den temperatur der er når røgen kommer ind i skorsten. Min træk stabilisator sidder for enden af mit røgrør monteret på røret. Der er ca 1m mellem.
Hvad bygger du din grund til trækstabilisator kan skylde højere afgang ?
Hvad bygger du din grund til trækstabilisator kan skylde højere afgang ?
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Røg temp viser meget højt tal
Hvis din røgtemperaturføler sidder op af eller efter trækstabilisator så kan den kolde luft fra rummet køle den.knaldhatte skrev:Røg føleren sidder 10cm fra hvor røgrøret kommer ud af kedlen. Føleren SKAL sidde så tæt på afgang som muligt for få din faktiske afgang temp, og ikke den temperatur der er når røgen kommer ind i skorsten. Min træk stabilisator sidder for enden af mit røgrør monteret på røret. Der er ca 1m mellem.
Hvad bygger du din grund til trækstabilisator kan skylde højere afgang ?
Men det er ikke problemet hos dig.
Røgen bliver kølet det sidste i afgangen af kedelen og det er af returvandet, så den kan ligge mellem kedel og returtemperatur hvis alt er ok, dvs. ren kedel, ok justering af brænder og ok skorstenstræk.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Røg temp viser meget højt tal
J-B skrev: Hvis din røgtemperaturføler sidder op af eller efter trækstabilisator så kan den kolde luft fra rummet køle den.
Men det er ikke problemet hos dig.
Røgen bliver kølet det sidste i afgangen af kedelen og det er af returvandet, så den kan ligge mellem kedel og returtemperatur hvis alt er ok, dvs. ren kedel, ok justering af brænder og ok skorstenstræk.
Lige præcis. Men er klar over jeg skal hjem og se lidt forskelligt efter osv. For noget er lidt galt.
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Røg temp viser meget højt tal
Hvís det er en NTC føler er metal kappen ikke særlig lang og du skal passe på ikke at sætte den for langt ned for så smelter ledning (selverfaring :-( ) Hvis metal stykket er langt kan det nu godt være en PTC og det passer jo også meget godt med en røgtemp på 65 gr hvis dete r en af de nye kedler
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB