Hej Martin. Jeg har ikke gulvvarme. Jeg ændrede P-3 og I-0.2 i Fredags men ydelsen og kedeltemp kører op og ned samt fyret går i stop temp. Med det resultat at det starter igen en halv time senere. Jeg har nu prøvet at ændre P til 1.0 og I til 0.05 som du foreslog, så nu må vi se og det hjælper.
Ang. Lux der var lave som Perschultz2 skrev tidligere viste det sig at lysmåleren havde drejet sig i soklen så nu er den høj igen.
Jeg vedhæfter lige en kurve fra de sidste 6 timer. (Med P-3.0 og I-0.2)
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ydelse og tempertur kuver går op og ned.
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 4,5
- Årligt forbrug: 5
-
- Stoker III
- Indlæg: 62
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
-
- Stoker I
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 4,5
- Årligt forbrug: 5
Ydelse og tempertur kuver går op og ned.
Hej igen. Nu er kurverne sådanne ( se vedhæftet billede) Obs. det ændre sig selvfølgelig når der laves varmt vand.
Mvh. Anders
-
- Stoker III
- Indlæg: 62
- Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 189+70
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5631
Ydelse og tempertur kuver går op og ned.
Det ser bedre ud, syntes jeg. Ydelseskurven har ikke så store udsving som før.
P ser rigtigt ud. Når kedeltemperaturen hæves, daler ydelsen nogenlunde samtidig.
Kl. 19.05 daler ydelsen inden dit setpunkt på 60 grader er nået. Derfor kan du prøve at hæve I til fx 0.1. Vent en dags tid og aflæs kurverne.
P ser rigtigt ud. Når kedeltemperaturen hæves, daler ydelsen nogenlunde samtidig.
Kl. 19.05 daler ydelsen inden dit setpunkt på 60 grader er nået. Derfor kan du prøve at hæve I til fx 0.1. Vent en dags tid og aflæs kurverne.