Du skriver at der er 30M fra fyr til hus, såfremt det er noget nyt du har lavet kan det være manglende isolering evt at din isolering er blevet våd.
Du kan finde ud af det ved at måle fremløbstemperatur ved fyret og igen inde i huset, det måles nemmest med en en infrarød måler men ellers må du bruge fingrene (husk at give hurtig slip)
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Markant stigning i pilleforbrug
-
- Stoker III
- Indlæg: 77
- Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
- Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8643
- Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
- Årligt forbrug: 6 - 7
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Markant stigning i pilleforbrug
Solvarmepumpen kører ikke, den giver tydelig lyd fra sig, når den kører.
Cirkulationspumpen kører konstant, men det gør fyret også. Så det er vel ikke et problem?
Cirkulationspumpen kører konstant, men det gør fyret også. Så det er vel ikke et problem?
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
-
- Stoker III
- Indlæg: 77
- Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
- Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8643
- Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
- Årligt forbrug: 6 - 7
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Markant stigning i pilleforbrug
Lige en opfølgning til alle jer rare mennesker som har svaret.
I går lavede jeg en ny afvejning. Sneglen gav 350 gr. mindre end for to måneder siden!!!! Jeg fik stillet ind og nu kører fyret med en fornuftigdriftprocent .
Ifølge stokerkontrol bruger jeg stadig + 30 kilo, men det stemmer ikke overens med virkeligheden. Måske skulle man droppe det computerfis helt og aldeles.
Det undrer mig dog stadig, at fyrets driftprocent med et steg så voldsomt.
Tak til alle som er kommet med input.
Btw. Solfangere og isolering af stikledning er tjekket og er i orden.
I går lavede jeg en ny afvejning. Sneglen gav 350 gr. mindre end for to måneder siden!!!! Jeg fik stillet ind og nu kører fyret med en fornuftigdriftprocent .
Ifølge stokerkontrol bruger jeg stadig + 30 kilo, men det stemmer ikke overens med virkeligheden. Måske skulle man droppe det computerfis helt og aldeles.
Det undrer mig dog stadig, at fyrets driftprocent med et steg så voldsomt.
Tak til alle som er kommet med input.
Btw. Solfangere og isolering af stikledning er tjekket og er i orden.
bestman a.k.a. Nico