Røgtemperatur og renseinterval
Nu har mit fyr været i drift i en måneds tid, og jeg begynder at kunne se, at min røgtemperatur er steget fra ca. 80 grader til ca. 100 grader ved højlast.
Hvornår renser I jeres fyr? Og bruger I røgtemperatur som indikator for rens?
Uanset hvad, så må jeg sige, at jeg er ret glad for mit nye fyr. Det har i den forløbne måned sparet mig for ca. 3500,- kr. i forhold til samme periode sidste år, hvor det var med jord"varme"-anlæg
Hvornår renser I jeres fyr? Og bruger I røgtemperatur som indikator for rens?
Uanset hvad, så må jeg sige, at jeg er ret glad for mit nye fyr. Det har i den forløbne måned sparet mig for ca. 3500,- kr. i forhold til samme periode sidste år, hvor det var med jord"varme"-anlæg
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Røgtemperatur og renseinterval
Jo, det er ca tid for rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XI
- Indlæg: 547
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Røgtemperatur og renseinterval
Hmm jeg er doven, jeg renser ikke får røgtemp er over 150-170 når den kører 100 %. Det skal siges det er med den gamle keddel uden auto rens .
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 29 aug 2012 05:54
- Mit fyr: Scotte 10 KW BS1016 v. 6.78
- Areal: 125 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4540
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 4540 Fårevejle
Røgtemperatur og renseinterval
Hvor måler i røg temp. ?
Nuværende varmekilder: Tasso MS 20 kedel - Riello brænder - Morsø brændeovn - Forbrug: 1200 L olie + 7 m3 brænde
Ville gerne skifte til: Scotte 10 kw
Ville gerne skifte til: Scotte 10 kw
- martin_b
- Stoker XIV
- Indlæg: 957
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Røgtemperatur og renseinterval
Jeg måler min lige efter fyrets røgafgang.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Røgtemperatur og renseinterval
100 gr er da en ok temp. Du vil opdage at der ligger sig omkring 1/2 cm fint sod på kedelfladerne og det kommer hurtigt efter rens men så bliver det ikke meget værre. Ok du kan rense efter din temp men så vent du roligt til den er højere oppe. Jeg renser ikke efter temp men efter min askeskuffe . Når den er fuld renser jeg. Men det er lidt med forbehold for om vinteren hvor jeg kører meget igennem kan jeg springe over en gang imellem og tømme skuffe uden at rense.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Røgtemperatur og renseinterval
100 grader er ikke voldsomt, MHES.dk har en tabel hvor man kan se virkningsgrad/røgtemperatur sammenhæng.
Problemet er nok nærmere målingen. De første par år havde jeg et par meter røgrør, og føleren sad vel en meters penge fra kedlen.
Efter renovering af fyrrummet blev røgrøret kortet op til en 2x45° vinkel, altså ganske kort. Nu sidder føleren ca 10-15cm fra fyret, så skulle man jo mene at den målte højere temperatur. Det gør den ikke!!! faktisk er temperaturen faldet omkring 20°C, jeg kan ikke rigtig lure hvorfor!? og jeg kan jo ikke komme til at forlænge røgrøret for at se om temperaturen stiger igen.
Ved 57° kedel, er røgen ofte nede på 60° og det kan ikke passe, føleren er den samme og jeg er sikker på at den er ok.
I løbert af næste uge vil jeg prøve at måle røgrøret igennem med mit termometer i multimeteret som er thermocouple og derfor reagerer lyn hurtigt.
Problemet er nok nærmere målingen. De første par år havde jeg et par meter røgrør, og føleren sad vel en meters penge fra kedlen.
Efter renovering af fyrrummet blev røgrøret kortet op til en 2x45° vinkel, altså ganske kort. Nu sidder føleren ca 10-15cm fra fyret, så skulle man jo mene at den målte højere temperatur. Det gør den ikke!!! faktisk er temperaturen faldet omkring 20°C, jeg kan ikke rigtig lure hvorfor!? og jeg kan jo ikke komme til at forlænge røgrøret for at se om temperaturen stiger igen.
Ved 57° kedel, er røgen ofte nede på 60° og det kan ikke passe, føleren er den samme og jeg er sikker på at den er ok.
I løbert af næste uge vil jeg prøve at måle røgrøret igennem med mit termometer i multimeteret som er thermocouple og derfor reagerer lyn hurtigt.
- MHES
- Stoker III
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Røgtemperatur og renseinterval
Spidsen af temperaturføleren skal sidde i midten af røret, hvis den kommer væk fra centrum af røgrøret falder målingen .
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
xkfc » 24 Sep 2012, 15:15 skrev:100 grader er ikke voldsomt, MHES.dk har en tabel hvor man kan se virkningsgrad/røgtemperatur sammenhæng.
Problemet er nok nærmere målingen. De første par år havde jeg et par meter røgrør, og føleren sad vel en meters penge fra kedlen.
Efter renovering af fyrrummet blev røgrøret kortet op til en 2x45° vinkel, altså ganske kort. Nu sidder føleren ca 10-15cm fra fyret, så skulle man jo mene at den målte højere temperatur. Det gør den ikke!!! faktisk er temperaturen faldet omkring 20°C, jeg kan ikke rigtig lure hvorfor!? og jeg kan jo ikke komme til at forlænge røgrøret for at se om temperaturen stiger igen.
Ved 57° kedel, er røgen ofte nede på 60° og det kan ikke passe, føleren er den samme og jeg er sikker på at den er ok.
I løbert af næste uge vil jeg prøve at måle røgrøret igennem med mit termometer i multimeteret som er thermocouple og derfor reagerer lyn hurtigt.
Røgtemperatur og renseinterval
Den sidder samme dybde som før ca. midt, jeg har prøvet en cm. højere og en lavere, uden resultat. Yderligere test må vente til weekenden, er først hjemme fra arbejde torsdag, fredag skal der slappes totalt af.
MVH. Kenneth