Når man lige tror der er fod på varmesystemet, så var der alligevel noget jeg ikke helt forstår..
jeg så lige at min cirkulationspumpe kører selvom pumpestop er sat til 60°, kedlen er 45° (var ved optænding)
Hvorfor gør den det..? er det ikke meningen at den skal være stoppet indtil kedeltemp er mindst 60?
Og så er der shunten - monteret mellem frem og retur..
Den skal jo stå til 45°, men jeg kan ikke se logikken i at den så skal lade vand op til 45 graders varme slippe forbi for blot at blive stoppet af cirkulationspumpen på returen der jo først burde starte ved 60°...
2.
Nu overvejer jeg så montering af kompressorrens, men mangler indgange i styringen. Derfor vil jeg flytte cirkulationspumpen´s tilslutning i styring til thermostaten der sidder sammen med overkogssikringen.
Hvordan skal den tilsluttes? jeg kan ikke lige se hvad der skal sidde hvor..
Mit system fungerer helt perfekt, så alt er nok som det skal være. jeg ville nu bare så gerne forstå lidt varmelogik her.
pft, Per
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvordan er det med pumpestop..?
-
- Stoker III
- Indlæg: 86
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
-
- Stoker III
- Indlæg: 86
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Hvordan er det med pumpestop..?
Fin søgefunktion her på sitet..
Så lige en forklaring fra MHES om pumpestop som kun er gældene når fyret er stoppet.
Ok, - så fyret slukker ved f.eks 70° - pumpen kører videre indtil returen rammer 60° hvorefter den stopper.
..men shunten...?
Så lige en forklaring fra MHES om pumpestop som kun er gældene når fyret er stoppet.
Ok, - så fyret slukker ved f.eks 70° - pumpen kører videre indtil returen rammer 60° hvorefter den stopper.
..men shunten...?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Hvordan er det med pumpestop..?
En shunts funktion er at føre lidt af det varme fremløbs vand ind i det kolde vand fra radiatorene.
Derved hæves temperaturen på det vand der føres ind i bunden af kedlen.
Er det vand der kommer ind i kedlen for koldt, kondenserer vand på indersiden af kedlen.
Så får du rust i kedlen.
Derved hæves temperaturen på det vand der føres ind i bunden af kedlen.
Er det vand der kommer ind i kedlen for koldt, kondenserer vand på indersiden af kedlen.
Så får du rust i kedlen.
Last edited by 1 on pille bruger; edited 21 times in total
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Hvordan er det med pumpestop..?
Pumpen stopper ikke noget, der er fint hul igennem selvom den ikke er startet.
Men der løber altså ikke noget vand gennem shunten da der ikke er flow i systemet, det kommer der først når pumpen starter.
Og det varme kedlen laver eller har vil søge op, pga. af vægtfylden, og ikke ned gennem shunten.
Men der løber altså ikke noget vand gennem shunten da der ikke er flow i systemet, det kommer der først når pumpen starter.
Og det varme kedlen laver eller har vil søge op, pga. af vægtfylden, og ikke ned gennem shunten.
Mvh. Sophus
- sørenh
- Stoker II
- Indlæg: 55
- Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
- Mit fyr: Scotte opop 20kW
- Areal: 230 kvm
- Brændsel: Ystad 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: ca. 45 kg
- Årligt forbrug: ca. 9 ton
Hvordan er det med pumpestop..?
Hvilke chip version har du?
______________________________________________________________
Mvh
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
Mvh
Søren
Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.
-
- Stoker III
- Indlæg: 86
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Hvordan er det med pumpestop..?
he-he. Det er sgu fredag i dag. har skrevet indlæg 2 gange og har sluttet af med at trykke "udfør" - dog den forkerte knap der viser foregående indlæg..
Tror jeg har fattet.
Søren - jeg har version 06.34. jeg kan se at du har opgraderet til 06.78 der understøtter styring af pumpestart og stop. betyder det så at man fra denne version og frem kan undvære shunten?
Tror jeg har fattet.
Søren - jeg har version 06.34. jeg kan se at du har opgraderet til 06.78 der understøtter styring af pumpestart og stop. betyder det så at man fra denne version og frem kan undvære shunten?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Hvordan er det med pumpestop..?
Nej. Man kan aldrig undvære shunten.Perschultz2 » 21 Sep 2012, 20:38 skrev:he-he. Det er sgu fredag i dag. har skrevet indlæg 2 gange og har sluttet af med at trykke "udfør" - dog den forkerte knap der viser foregående indlæg..
Tror jeg har fattet.
Søren - jeg har version 06.34. jeg kan se at du har opgraderet til 06.78 der understøtter styring af pumpestart og stop. betyder det så at man fra denne version og frem kan undvære shunten?
Heller ikke en fredag
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/