af petaas
Hejsa

Det sidste først.

Hvad type ventil + element er der monteret mellem fremløb og retur ?
Den skal stilles således at retur vand holdes på 60 grader for at modvirke tærring i kedel. For at du kan holde 60 grader i retur giver det sig selv at du skal op og køre 65-70 grader på fremløb.

Den elektoniske termostat kobler du på et relæ med en kontaktfunktion, denne kontakt funktion ligger du over on/off klemmen i styringen. Når du piller låget af din styring kan du se at helt til højre på print er der 2 klemmer der er kortsluttet med en lus, denne lus fjerner du og kobler ledninger på fra relæ. Når der ikke er forbindele mellem de 2 klemmer så lukker styringen ned og renblæser. Der er laves forbindelse starter styringen fyret op igen.

: 26 sep 2007 20:12
af H.S
Hej Claus
Der er monteret en ventil mellem fremløb og retur på kedelen, med følerelement på retur siden. Er der nogle der kan forklare funktionen, og hvad den ca. skal stå på?

Hvis den står på 6 er det meget tæt på 60 +/- 2 grader ca.
Har du mulighed for at måle returen efter den er blandet..

Hvis din Kedel temp er ca 65 grader vil det give et fremløb på ca 65 til 68 grader

Hvor er din Temp. føler til styring monteret

Giv mig evt. et kald i morgen så kan vi gå det igennem

: 30 sep 2007 13:30
af ClausJ
Hej,

Jeg svarede egentlig dagen efter at petaas svarede, men det blev åbenbaret ikke registreret. Så her prøver vi igen.

Temperatur føler elektronisk er blevet monteret i VVB og erstatter lusen i Scottestyringen. Det virker.

Termostaten er en Honeywell 30-80 og den har jeg nu sat til 6.

Temp. føler for Scottestyringen har jeg skubbet ind i det øverste "køle" rør, som ikke anvendes (det var det der var vist i manualen).

Jeg ringer lige på mandag Henrik.

Mvh. Claus.