Hejsa
Det sidste først.
Hvad type ventil + element er der monteret mellem fremløb og retur ?
Den skal stilles således at retur vand holdes på 60 grader for at modvirke tærring i kedel. For at du kan holde 60 grader i retur giver det sig selv at du skal op og køre 65-70 grader på fremløb.
Den elektoniske termostat kobler du på et relæ med en kontaktfunktion, denne kontakt funktion ligger du over on/off klemmen i styringen. Når du piller låget af din styring kan du se at helt til højre på print er der 2 klemmer der er kortsluttet med en lus, denne lus fjerner du og kobler ledninger på fra relæ. Når der ikke er forbindele mellem de 2 klemmer så lukker styringen ned og renblæser. Der er laves forbindelse starter styringen fyret op igen.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Nybagt Scotteejer
-
- Stoker XI
- Indlæg: 525
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
Nybagt Scotteejer
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Hej Claus
Der er monteret en ventil mellem fremløb og retur på kedelen, med følerelement på retur siden. Er der nogle der kan forklare funktionen, og hvad den ca. skal stå på?
Hvis den står på 6 er det meget tæt på 60 +/- 2 grader ca.
Har du mulighed for at måle returen efter den er blandet..
Hvis din Kedel temp er ca 65 grader vil det give et fremløb på ca 65 til 68 grader
Hvor er din Temp. føler til styring monteret
Giv mig evt. et kald i morgen så kan vi gå det igennem
Der er monteret en ventil mellem fremløb og retur på kedelen, med følerelement på retur siden. Er der nogle der kan forklare funktionen, og hvad den ca. skal stå på?
Hvis den står på 6 er det meget tæt på 60 +/- 2 grader ca.
Har du mulighed for at måle returen efter den er blandet..
Hvis din Kedel temp er ca 65 grader vil det give et fremløb på ca 65 til 68 grader
Hvor er din Temp. føler til styring monteret
Giv mig evt. et kald i morgen så kan vi gå det igennem
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker III
- Indlæg: 63
- Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
- Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
- Areal: 116
- Brændsel: Træpiller Crown
- Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
- Årligt forbrug: 3 paller siden sept
- Geografisk sted: Horsens
Hej,
Jeg svarede egentlig dagen efter at petaas svarede, men det blev åbenbaret ikke registreret. Så her prøver vi igen.
Temperatur føler elektronisk er blevet monteret i VVB og erstatter lusen i Scottestyringen. Det virker.
Termostaten er en Honeywell 30-80 og den har jeg nu sat til 6.
Temp. føler for Scottestyringen har jeg skubbet ind i det øverste "køle" rør, som ikke anvendes (det var det der var vist i manualen).
Jeg ringer lige på mandag Henrik.
Mvh. Claus.
Jeg svarede egentlig dagen efter at petaas svarede, men det blev åbenbaret ikke registreret. Så her prøver vi igen.
Temperatur føler elektronisk er blevet monteret i VVB og erstatter lusen i Scottestyringen. Det virker.
Termostaten er en Honeywell 30-80 og den har jeg nu sat til 6.
Temp. føler for Scottestyringen har jeg skubbet ind i det øverste "køle" rør, som ikke anvendes (det var det der var vist i manualen).
Jeg ringer lige på mandag Henrik.
Mvh. Claus.