For stort bål
Jeg syntes der er for mange piller ved opstart. er det muligt at få mindre pille mængde ved opstart. Der er afvejet og grundindstillinger er udført. mængden stod til 1410 og opstart stod til 22S, den skulle nu være1310 og opstart er nu 24S. Er det muligt at få mindre bål. jeg kan ikke ændre på de 24S.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
For stort bål
Du skal afveje nøjagtigt. (digitalvægt)
Autoberegning skal stå på JA.
Så vil styringen selv udregne korrekt afvejning til opstart.
Er der problemer i det, plejer det at være rens under herd og rens af blæser der klarer problemet.
Kig evt. her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page950.htm
Tjek også blæser tal.
Autoberegning skal stå på JA.
Så vil styringen selv udregne korrekt afvejning til opstart.
Er der problemer i det, plejer det at være rens under herd og rens af blæser der klarer problemet.
Kig evt. her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page950.htm
Tjek også blæser tal.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/