P & I regulering

Indlæg af CRHansen » 01 aug 2012 21:42

Hvordan virker de P & I indstillinger.
Jeg har en scotte med en 6.76 chip, dog syntes jeg den er for langsom til at steppe op når varme forbruget stiger og også for længe om at komme ned igen når varme forbruget falder.
Hvad skal jeg ændre for at fyret bliver lidt "hurtiger" til at følge varme forbruget.


levi

P & I regulering

Indlæg af levi » 01 aug 2012 21:45

CRHansen » 01 Aug 2012, 21:42 skrev:Hvordan virker de P & I indstillinger.
Jeg har en scotte med en 6.76 chip, dog syntes jeg den er for langsom til at steppe op når varme forbruget stiger og også for længe om at komme ned igen når varme forbruget falder.
Hvad skal jeg ændre for at fyret bliver lidt "hurtiger" til at følge varme forbruget.
Definér for langsom.... Et pillefyr er ikke ligeså hurtigt som et oliefyr.

Jo mere jævnt det kører jo bedre, - det skal ikke gå stærkt....

CRHansen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 324
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Givet likes: 3 gange

P & I regulering

Indlæg af CRHansen » 01 aug 2012 21:53

Syntes bare det er lidt øv at de f.eks køre 42% når kedel tempen er 3 grader over set temp, men oki kan være det bliver noget helt andet til vinter hvor der kommer noget varme forbrug. For det varme forbrug vi har lige nu er jo kun sådan noget pjat noget :-)

Men vil dog alligevel gerne have en forklaring på hvordan det virker :D

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

P & I regulering

Indlæg af pille bruger » 01 aug 2012 21:54

Du kan læse mere om PI(D) regulering her http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

P & I regulering

Indlæg af triumph » 01 aug 2012 21:55

Du skal stille på "D" leedet
det er det der reagere på ændringer i temperaturen


levi

P & I regulering

Indlæg af levi » 01 aug 2012 21:55

triumph » 01 Aug 2012, 21:55 skrev:Du skal stille på "D" leedet
det er det der reagere på ændringer i temperaturen
"D" leddet er fjernet i de nye versioner :great:

CRHansen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 324
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Givet likes: 3 gange

P & I regulering

Indlæg af CRHansen » 01 aug 2012 22:01

levi » 01 Aug 2012, 21:55 skrev:
"D" leddet er fjernet i de nye versioner :great:
HEHE også der for emnet heder P & I regulering :lol:

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

P & I regulering

Indlæg af triumph » 01 aug 2012 22:02

:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

CRHansen
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 324
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Givet likes: 3 gange

P & I regulering

Indlæg af CRHansen » 01 aug 2012 22:06


Tak for hjælpen


Besvar