Hej
Håber jeg kan få lidt hjælp på nedenstående.
Jeg bruger chip 6.63 og har følgende problemer, når jeg køre urstyring.
Når fyret slukker ser det ud til at intern snegl kører konstant og blæser sættes op til samme værdi som rense blæs indtil fyret går i stop. Derved kommer der mange uforbrændte piller i bakken ved hvert stop.
En anden ting er at jeg ved urstyring kan konstatere rustdannelse i kedlen bag askeskuffen. Jeg køre i øjeblikket med 1 start/stop i døgnet. Der er shunt på og der er 10 graders forskel mellem fremløb og retur.
Pumpestart=45
Pumpestop= 40
Kan jeg komme ud over disse problemer ?
Problemer når der køres urstyring
-
- Stoker V
- 13
- Indlæg: 183
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Problemer når der køres urstyring
Når fyret stopper skal intern snegl køre alle piller ud,
og blæser skal køre med masser af luft for at blæse aske og piller af herden.
Så det virker som det skal.
De piller der ikke er brændt helt af, ja, de er væk så der er klar til en ny optænding.
Kondens problem: prøv at hæve pumpestop til 50 gr.
Er der stadig problemer, så tag lige et biled af installationen.
og blæser skal køre med masser af luft for at blæse aske og piller af herden.
Så det virker som det skal.
De piller der ikke er brændt helt af, ja, de er væk så der er klar til en ny optænding.
Kondens problem: prøv at hæve pumpestop til 50 gr.
Er der stadig problemer, så tag lige et biled af installationen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker V
- 13
- Indlæg: 183
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Problemer når der køres urstyring
Mange tak for svar, lige et andet ? så
Kunne den ikke lige så godt køre et antal minutter i normal drift og få brændt pillerne af på normal vis, ved sluk. og så gi et ordentlig pust efter en given tid, eller er der en god grund til at det virker som det gør ?
Kunne den ikke lige så godt køre et antal minutter i normal drift og få brændt pillerne af på normal vis, ved sluk. og så gi et ordentlig pust efter en given tid, eller er der en god grund til at det virker som det gør ?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Problemer når der køres urstyring
Det er fordi at den skal tømme intern snegl for at undgå tilbagebrand.
Så skal pillerne brændes hurtigt af, inden de fleste falder ned i aske skuffen.
Dernæst skal der forhindres at der brændes en aske kage, som forhindre en ny optænding.
Og så kan kompressor rens give det pust som renser herd, som du foreslår.
Så skal pillerne brændes hurtigt af, inden de fleste falder ned i aske skuffen.
Dernæst skal der forhindres at der brændes en aske kage, som forhindre en ny optænding.
Og så kan kompressor rens give det pust som renser herd, som du foreslår.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 1 gang
Problemer når der køres urstyring
Jeg tager altid og sir min aske og putter pillerne tilbage i siloen så der ikke går noget til spilde....
.
.
.
.
. Det var bare gas I kan ta' det
.
.
.
.
. Det var bare gas I kan ta' det
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Problemer når der køres urstyring
Ja jeg kan også godt lide en fyraftensølJarnved » 26 Jul 2012, 16:07 skrev:Jeg tager altid og sir min aske og putter pillerne tilbage i siloen så der ikke går noget til spilde....
.
.
.
.
. Det var bare gas I kan ta' det
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 151
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Problemer når der køres urstyring
Sådan behøver det ikke at være. Efter servicebesøget fra NBE, hvor renseblæs blev sat op, fik jeg også for første gang uforbrændte piller i askekassen. Jeg har nu sat den ned igen, og har igen fin kaffebrun aske i kassen.neist skrev:Når fyret slukker ser det ud til at intern snegl kører konstant og blæser sættes op til samme værdi som rense blæs indtil fyret går i stop. Derved kommer der mange uforbrændte piller i bakken ved hvert stop.
Standard var renseblæs sat til 30, og det gav noget askekage på herden. Montøren satte den til 40, og det gav uforbrændte piller i askekassen. En indstilling på 35 fungerer fint hos mig - kun lidt aske på herden, og ingen uforbrændte piller i kassen.