Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Hej i gruppen.
Måske er dette spørgsmål dumt, men det er en ting jeg har gået og spekuleret på en tid og hvem andre end jer kan give mig svaret.
Vi har fået installeret vores 10 kw scotte og har kørt med den en månede og den har kørt perfekt, nu er den slukket indtil sæsonen igen starter.
Førhen havde vi oliefyr og når vi kom til efteråret skruede jeg op for shunten til fremløb,- typisk omkring 60 - 65 grader. (Det var jo rent mekanisk at man drejede på en ventil) Så kom varmen frem i radiatorene,- så vidt så godt. Men nu har vi jo omtalte Scotte og så vidt jeg husker så står kedeltemperaturen på 60 grader i displayet.
Hvordan kan den finde ud af at fremløbet skal være 60 grader,- der er jo ikke nogen motorventil der bliver aktiveret eller andet. Den shunt eller kugleventil, mange foretrækker at montere, er jo kun til tilbageløbet så ikke kedelen tærer.
Hvordan pokker fungerer det?
Måske er dette spørgsmål dumt, men det er en ting jeg har gået og spekuleret på en tid og hvem andre end jer kan give mig svaret.
Vi har fået installeret vores 10 kw scotte og har kørt med den en månede og den har kørt perfekt, nu er den slukket indtil sæsonen igen starter.
Førhen havde vi oliefyr og når vi kom til efteråret skruede jeg op for shunten til fremløb,- typisk omkring 60 - 65 grader. (Det var jo rent mekanisk at man drejede på en ventil) Så kom varmen frem i radiatorene,- så vidt så godt. Men nu har vi jo omtalte Scotte og så vidt jeg husker så står kedeltemperaturen på 60 grader i displayet.
Hvordan kan den finde ud af at fremløbet skal være 60 grader,- der er jo ikke nogen motorventil der bliver aktiveret eller andet. Den shunt eller kugleventil, mange foretrækker at montere, er jo kun til tilbageløbet så ikke kedelen tærer.
Hvordan pokker fungerer det?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Der er en temperatur føler i kedlen
der er forbundet til styringen. Det er sådan at den føler om der skal reguleres op eller ned for effekten,for at holde en konstant temperatur.
der er forbundet til styringen. Det er sådan at den føler om der skal reguleres op eller ned for effekten,for at holde en konstant temperatur.
Last edited by 1 on pille bruger; edited 19 times in total
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- hensan
- Stoker XI
- Indlæg: 532
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Det var nok ikke shunten du stillede på på dit oliefyr - det var den elektriske termostat der var monteret på kedlen. Hvid det var om vinteren hvor der var stort varmebehov kørte fyret måske 10 min 3 gange i timen hvor det om foråret med mindre behov for varme kørte 5 min 2 gange i timen.
Dit pillefyr regulerer på en anden måde:
Der er en føler monteret på kedlen hvorved styringen ved kedel temperaturen. Hvis du har et setpoint på 60 graden og kedlen kun er 50 grader vil styringen skrue op for træpille forsyningen så bålet bliver større og temperaturen dermed stiger (og det modsatte hvis temperaturen stiger)
På dit oliefyr var det on/off regulering. Hvis temperatur kom over dit setpoint afbrød strømmen til din olie brænder. Når temperaturen så faldt for meget ned under set point blev strømmen tændt igen. Med dit pillefyr er det modulerende så hvis fyret kører fx 15 pct effekt og føler at temperaturen falder skruer fyret op til fx 20 pct.
Dit pillefyr regulerer på en anden måde:
Der er en føler monteret på kedlen hvorved styringen ved kedel temperaturen. Hvis du har et setpoint på 60 graden og kedlen kun er 50 grader vil styringen skrue op for træpille forsyningen så bålet bliver større og temperaturen dermed stiger (og det modsatte hvis temperaturen stiger)
På dit oliefyr var det on/off regulering. Hvis temperatur kom over dit setpoint afbrød strømmen til din olie brænder. Når temperaturen så faldt for meget ned under set point blev strømmen tændt igen. Med dit pillefyr er det modulerende så hvis fyret kører fx 15 pct effekt og føler at temperaturen falder skruer fyret op til fx 20 pct.
-
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Hejsa.
At kedlen har en temperatur på 60gr jo at vandet inde i kedlen er 60gr.
Dvs at det vand din pumpe sidder og pumper ud i dit system også er 60 grader, da det jo er et "lukket" kredsløb, så det eneste sted din pumpe kan få vand fra, er fra kedlen
Det med shunten, det har du ret i, den bruges til at holde en min. retur temperatur i dit returvand.
Hvis din fremløbstemperatur (Kedel temp.) er 60gr, og din shunt er sat til 45gr. så går der jo lidt varme til der, men det er jo ikke sådan så ALT det varme vand forsvinder fra fremløb, igennem din shunt for så at ende i din retur.
Der kommer selvfølgelig lidt vand, men ikke noget der betyder noget.
Hvis temperaturen i kedlen så falder, pga dine radiatorer bruger mere vand, således at din retur bliver koldere, ja så skruer din Scotte blot op for effekten, (Men holder temperaturen på 60gr) således at din installation hele tiden holder sig på 60gr
7nt til selve huset, det har sikkert noget at gøre med at den gamle oliekedel har været i støbejern, og haft en kedeltemperatur på en 70-80grader, og så varmt vand ønsker man ikke at sende ind i huset, så man har shuntet det ned, således at din fremløbstemperatur kun har været en små 60grader
Håber at det gav dig lidt svar
At kedlen har en temperatur på 60gr jo at vandet inde i kedlen er 60gr.
Dvs at det vand din pumpe sidder og pumper ud i dit system også er 60 grader, da det jo er et "lukket" kredsløb, så det eneste sted din pumpe kan få vand fra, er fra kedlen
Det med shunten, det har du ret i, den bruges til at holde en min. retur temperatur i dit returvand.
Hvis din fremløbstemperatur (Kedel temp.) er 60gr, og din shunt er sat til 45gr. så går der jo lidt varme til der, men det er jo ikke sådan så ALT det varme vand forsvinder fra fremløb, igennem din shunt for så at ende i din retur.
Der kommer selvfølgelig lidt vand, men ikke noget der betyder noget.
Hvis temperaturen i kedlen så falder, pga dine radiatorer bruger mere vand, således at din retur bliver koldere, ja så skruer din Scotte blot op for effekten, (Men holder temperaturen på 60gr) således at din installation hele tiden holder sig på 60gr
7nt til selve huset, det har sikkert noget at gøre med at den gamle oliekedel har været i støbejern, og haft en kedeltemperatur på en 70-80grader, og så varmt vand ønsker man ikke at sende ind i huset, så man har shuntet det ned, således at din fremløbstemperatur kun har været en små 60grader
Håber at det gav dig lidt svar
---
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
- vinther2
- Stoker X
- Indlæg: 442
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Tak for alle indlæg.
Jeg har lige et spørgsmål til Michael.
Du skriver der er en temp. føler i kedlen som er forbundet til styringen!
Nu har jeg været ude at kikke og der er følgende ledninger forbundet til styreboksen: En til selve pillebrænderen, en til gearmotoren, en til overkogningssikringen, en til cirkulationspumpen, en som er påmonteret røgrøret og som ekstraudstyr en røgtemp.måler.
Hvordan kan kedlen/styreboksen få info ud fra disse ledninger som har indvirkning på den temp. som den skal sende rundt i systemet? Og hvortil er den føler monteret ud fra den beskrivelse jeg giver af ledningsnettet?
Jeg har lige et spørgsmål til Michael.
Du skriver der er en temp. føler i kedlen som er forbundet til styringen!
Nu har jeg været ude at kikke og der er følgende ledninger forbundet til styreboksen: En til selve pillebrænderen, en til gearmotoren, en til overkogningssikringen, en til cirkulationspumpen, en som er påmonteret røgrøret og som ekstraudstyr en røgtemp.måler.
Hvordan kan kedlen/styreboksen få info ud fra disse ledninger som har indvirkning på den temp. som den skal sende rundt i systemet? Og hvortil er den føler monteret ud fra den beskrivelse jeg giver af ledningsnettet?
-
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Det lyder lidt underligt.vinther2 » 19 Jul 2012, 21:43 skrev:Tak for alle indlæg.
Jeg har lige et spørgsmål til Michael.
Du skriver der er en temp. føler i kedlen som er forbundet til styringen!
Nu har jeg været ude at kikke og der er følgende ledninger forbundet til styreboksen: En til selve pillebrænderen, en til gearmotoren, en til overkogningssikringen, en til cirkulationspumpen, en som er påmonteret røgrøret og som ekstraudstyr en røgtemp.måler.
Hvordan kan kedlen/styreboksen få info ud fra disse ledninger som har indvirkning på den temp. som den skal sende rundt i systemet? Og hvortil er den føler monteret ud fra den beskrivelse jeg giver af ledningsnettet?
Du burde have et kabel der går ind i kedlen, altså på bagsiden af den, oppe i det ene hjørne
skal vi forstå det som du har 2 følere på dit røgrør?
---
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
- vinther2
- Stoker X
- Indlæg: 442
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Korrekt,- 2 føler på røgrør. Et påmonteret udvendig og en føler ind i selve røgrøret.
- vinther2
- Stoker X
- Indlæg: 442
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Var lige ude og kikke igen,- oppe i højre hjørne, set forfra, går der en hvid ledning ind i kedlen. Den er monteret på et eller andet, muligvis en føler,- men hvor går ledningen hen?
- hensan
- Stoker XI
- Indlæg: 532
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Åben din styring og følg den ledning der går fra T1-T Det er sikkert en føler som denne http://dvcenter.dk/universal-temp-foler ... model.html
Denne føler skal være monteret i en af følerlommerne på kedlen (og ikke til skorstenen). Føleren til skorstens temp skal være den føler der er monteret fra T2-T
Denne føler skal være monteret i en af følerlommerne på kedlen (og ikke til skorstenen). Føleren til skorstens temp skal være den føler der er monteret fra T2-T
- fantasia
- Stoker VIII
- Indlæg: 318
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Givet likes: 17 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Fremløbstemperatur Scotte 10 kw
Det er til manometeret på forsiden af kedelen.vinther2 » 19 Jul 2012, 22:06 skrev:Var lige ude og kikke igen,- oppe i højre hjørne, set forfra, går der en hvid ledning ind i kedlen. Den er monteret på et eller andet, muligvis en føler,- men hvor går ledningen hen?
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.